Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?

(1/5) > >>

PavelMarek:

Mam 220 m kabelu CYKY 3x1.5 po kterem bude odber max. 2A
Jak zvolit spravnou hodnotu jištění v rozvaděči? Stačilo by jistič B4/1 ?
Cyky 3x1.5 je ulozena v kabelovodu.

Daniel Hudzík:
Citace: PavelMarek  23.01.2012, 17:42

Mam 220 m kabelu CYKY 3x1.5 po kterem bude odber max. 2A
Jak zvolit spravnou hodnotu jištění v rozvaděči? Stačilo by jistič B4/1 ?
Cyky 3x1.5 je ulozena v kabelovodu.


Na podobne vypocty je idealny program SICHR od OEZu(najdete na ich strankach). Zadefinujete si istenie, prierez a ulozenie kabla a o ostatne sa postara program.

PS. Idealne by bolo, keby to riesil projekt.. Ale vypocet zo SICHRu Vam pomoze odrazit sa

Oldřich Morávek:
Tyto informace dávají jen polovinu rovnice. Je třeba zadefinovat celou cestu až ke zdroji. Pokud budete "daleko" od trafa (myšleno elektricky),  nemusí vám stačit ani to jištění B4/1. Nemusel byste totiž splnit podmínku impedance smyčky.
Samotné vedení bude mít impedanci 5,22 ohm (pokud dobře počítám) a pro vámi navrhované jištění je maximální impedance 7,66 ohm.
Je tedy nutné započíst ještě vliv přívodního vedení.
Ohledně oteplení kabelu je třeba znát přesně podmínky jeho uložení.

IM:
Použijte kombinaci jistič B4/1 + chránič 30 mA nebo obdobný jističochránič .  :)

Pavel Horský:
Citace: Milan Illek  23.01.2012, 23:10

Použijte kombinaci jistič B4/1 + chránič 30 mA nebo obdobný jističochránič .  :)


A jaký důvod uvedete ke svému tvrzení?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana