Pavel Pola
« kdy: 20.01.2012, 21:27 »


Co je příčinou rušení přijmu na SV a jak to odstranit?

Rušení se projevuje výrazným hučením, které po vypnutí hlavního jističe zmizí.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.01.2012, 22:30 »

Rušení se může do přijímače dostávat dvěma cestami. Po napájení nebo "vzduchem".

Napájení - nevím, jaký máte přijímač, jestli se při vypnutí jističe přepne na bateriové napájení. Pak by mohl být problém s funkcí zdroje (napáječe)

Pak je možné  (a celkem bych to i očekával),  že nějaké zařízení funguje jako parazitní zdroj vf signálu.

- je rušení v celém pásmu stejné, podobné, nebo se objevuje jen v části nebo na konkrétní frekvenci?
- když se otáčí přijímačem, dá se najít minimum a maximum? Tím se dá zaměřit zdroj, odkud to jde (v prostoru, jako je byt v budově ze železobetonu to asi v praxi nebude možné...)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2012, 03:04 »

Rušení příjmu SV hučením připomínajícím průnik 50 Hz do stejnosměrné části napáječe lze obvykle odstranit přemostěním diod v usměrňovači keramickými kondenzátorky 1 až 2,2 nF. Rušení vzniká spínací činností diod v průběhu každé půlperiody. K rušení dojde v okamžiku, kdy okamžité napětí v půlperiodě přesáhne napětí na filtračním kondenzátoru o asi 0,7V (při použití křemíkových diod),  čímž dioda sepne.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.01.2012, 10:11 »

...Rušení vzniká spínací činností diod v průběhu každé půlperiody. K rušení dojde v okamžiku, kdy okamžité napětí v půlperiodě přesáhne napětí na filtračním kondenzátoru o asi 0,7V (při použití křemíkových diod),  čímž dioda sepne.
Máte naprostou pravdu, pane kolego, jen z toho původního dotazu si nejsem jist jak to tazatel myslel, že to zmizí při vypnutí hlavního jističe. Pokud má přijímač, který se automaticky přepne na bateriový provoz, mělo by stačit odpojit napáječ a nemusel by se vypínat "celý objekt".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Pola
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2012, 18:21 »

,  moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za postřehy a rady. Myslím, že zdroj rušení je nalezen. Při vypínání jednotlivých jištěných okruhů bylo po vypnutí prodlužky z wi-fi routerem rušení pryč.
Ještě k těm projevům, chovalo se to tak, že dokud nebyla naladěna stanice rušení nebylo patrné, po naladění se objevilo. Takhle se chovaly všechny přijímače, síťové i bateriové při přijmu na drát i na ferritku. Na ní pak při otočení mimo směr zeslábla jak přijímaná stanice, tak i rušení.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)