Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?

<< < (4/5) > >>

boris stopka:
A nebola tam zapisana mozna zmena z 1 polovych na trojpolvy lebo projektant nemal presne informacie ,aky spotrebic tam v skutocnosti bude 1F--3F a doporucil moznu zmenu projektu...

Otakar Dosbaba:
Boris: Projektant věděl naprosto přesně, k čemu ta zásuvka má být a právě proto je to takto navrženo.
Jan: V daném případě se ta místnost těžko vyhradí pro něco jiného. Klasické řešení jednofázovými zásuvkami je spíše nežádoucí - co když do nich někdo nastrká po nějaké servisní práci vidlice v jiném pořadí (čísla mohou být časem nečitelná)?

Ján Garaj:
Pán Jirkass sa pýtal presne. Nemá preto zmysel rozpisovať sa o iných technológiách(rack) .Jedná sa o kuchyňu v RD najpravdepodob nejšie.To isté som naznačil aj ja.Za čo ma pán Beláň správne spacifikoval. Značná časť kolegov toto riešenie nijako zvlášť neodsudzuje, dokonca aj pán Beláň ho v určitých vynímočných prípadoch pripúšťa. Pán Vašák správne by to tak malo byť a myslím, že u typových katalogových objektov to aj tak je. Ale písal som, že som to akože navrhol projketantovi atd... Vy ste ešte neboli na stavbe pre súkromnú osobu, kde tzv. hrubá uzatvorená stavba nemá priečky. Samozrejme by mala mať vývody na sanitu ale elektrika sa vždy mení. Príde pani domáca a povie: Chcelo by to vačšiu kúpelňu. No neurobíte ?  Žiadny problém,  priečky ešte nestoja. Zmenšíme vedľajšie miestnosti, teda kuchyňu alebo obývák, spálňu. Nakreslíme a hľa. Ložnice je malá. V kuchyni sa už neotočím a pod. To ste sa s tým nikdy nestretli? Tak znova priečky nie sú, tak zmeníme iné miestnosti a zasa sa im to celkom nepáči. Tak sme doma zasa späť a len trošku pevných nervov, ale pokial sa to dá a zaplatia to tak prečo to neurobiť. A už termín tlačí tak sa projektant snaž. To tam má spávať,kto zaplatí tých jeho pár čiar. Tak sa mu telefonuje a ak je tzv. k ruke tak to dorobí na počkanie alebo urobí projekt podľa skutočnosti. Je to skoro obvyklé riešenie. Kto si myslí,že úmyselne klamem, nech ma príde  aj vymlátiť.Budem k dispozícii v Brne.  Pán Beláň do kuchyne a kúpelne natiahneme ešte jeden kábel.Ďakujem za radu, ešte sa to stihne.

Milan Hudec:
Citace: Otakar Dosbaba  18.01.2012, 11:00

Je velká škoda, že žádného z výrobců zatím nenapadlo takové jističe vyrábět.

Mimochodem, jak pohlížet na stav, když bude v okruhu, jištěném trojicí k sobě seskupených a graficky zvýrazněných jednopólových jističů (16A),  vedení (5Jx4),  ukončené pětipólovou zásuvkou pro rack s elektronickými zařízeními, výhradně na 230V? Rozvod za zásuvkou - vidlice 5P/16A, rozbočovací pětipólová krabice, z ní trojice "psů" 230V, čili pro každou fázi jeden. Samozřejmostí je opatření proti vytržení kabelů z rozbočovací krabice, navíc rozvod je na pevno vyvázán v konstrukci Racku, který je navíc samostatně připojen k PE vlastním zž vodičem 6mmq
Je to obvod sdružený, zásuvka je vyhrazena mj. i umístěním pouze pro definované užití, vázaně vypnout lze celý rack odpojením 5P vidlice ze zásuvky, kabel obsahuje vodiče 4mmq z důvodu možnosti přetížení N vodiče vyššími harmonickými složkami.
Není to "běžná elektrika" a občas s tím mají někteří RT problém. Ale nějak mě už moc nenapadá, kde hrozí další nebezpečí, aby toto bylo označováno za závadu. Systém v racku navíc z provozního hlediska vyžaduje vypínání (stykači, instalovanými v rozvaděči, nikoliv v racku, který žádnou rozvodnici neobsahuje) pouze u dvou fází, zatímco třetí je sepnutá trvale, pro přístroje, které musí být v provozu stále.

O sdružených okruzích můžeme diskutovat dlouho, a nikam se stejně neposunem, jednou z nejlepších odpovědí je nasazení 3+N jističe, "N"modul nám odpoví zcela přesně :)

Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  19.01.2012, 12:36

O sdružených okruzích můžeme diskutovat dlouho, a nikam se stejně neposunem, jednou z nejlepších odpovědí je nasazení 3+N jističe, "N"modul nám odpoví zcela přesně :)


A víte že já nejsem zrovna příznivcem vypínání N v 3f obvodech. Porucha N kontaktu znamená většinou dost velkou škodu a když se má něco pokazit, tak to bude určitě ten kontakt, který způsobí největší problémy a to je právě N. Myslím že to nadělá víc škody než užitku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana