Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
jirkass:
Setkal jsem se s projektem, ve kterém jsou jako jištění kabelu CYKY-J 5x2,5 pro sporák navrženy 3 jednopolové jističe 16A/B.
Může se dle tohoto realizovat nebo musí být použit 3f jistič?
Milan Hudec:
Citace: jirkass 14.01.2012, 18:12
Setkal jsem se s projektem, ve kterém jsou jako jištění kabelu CYKY-J 5x2,5 pro sporák navrženy 3 jednopolové jističe 16A/B.
Může se dle tohoto realizovat nebo musí být použit 3f jistič?
Projektant měl zřejmě důvod, který mě jasný není, nebo nezná 3f jistič, nebo se spletl.
Za určitých podmínek (požadavky na odpojení) lze realizovat.
Jiří Schwarz:
Pro tepelný spotřebič bych v tomto nestandartním řešení neviděl zásadní problém, ale pokud by někdy někdo na takto jištěný přívod připojil např. 3f motor, mohl by jistič, který vypadne při přetížení a odpojí jednu fázi, udělat "víc škody než užitku"!
Josef Brabec:
Za předpokladu, že je před (např. tepelným) spotřebičem instalovaný přístroj, který vypíná všechny pracovní vodiče, je tato úprava výhodnější už proto, že dojde-li k poruše v jedné fázi, lze ji snadno odpojit a spotřebič lze dále provozovat (s omezeným výkonem).
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 15.01.2012, 09:04
odpojí jednu fázi,
Již nemáme fáze, ale vodiče vedení (norm) :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana