Jak vyřešit velký proudový ráz?
Michal Štauber:
Citace: Štefan Beláň 13.01.2012, 22:12
TO: Štauber
Nejschůdnější a správný postup vám naznačil již kolega Illek ve své odpovědi zde.
Pokud jističe nejsou přetíženy připojeným zařízení, špičky se řeší zásadně charakteristik ou jističů.
Nechte si změřit impedanci na koncových bodech, zda je možné použít jističe s charakteristik ou "C" nebo "D".
Ve všech případech, co jsem řešil podobné situace, se vypínaní tímto vyřešilo. :)
PS: Pokud by impedance nevycházela pro charakteristik u "D", řeší se ochrana při poruše proudovým chráničem. Předpokladem je ale 3vodičový rozvod.
Jističe s charakteristik ou D je taky řešení, ale to už se bojím, že nevyjde nebo bude u max hodnoty impedance. Jedná se o starou TNC takže chránič je vyloučen.
Milan Hudec:
Citace: Michal Štauber 14.01.2012, 18:58
Jističe s charakteristik ou D je taky řešení, ale to už se bojím, že nevyjde nebo bude u max hodnoty impedance. Jedná se o starou TNC takže chránič je vyloučen.
Na strach máte času dost, začal bych tím, že bych zjistil tu impedanci, ona zas tak velká asi nebude.