Jak vyřešit velký proudový ráz?
Michal Štauber:
Řeším problém s vypadáváním hlavních jističů u podružných rozvaděčů při výpadku sítě. Jedná se o instalaci v administrativn í budově, kde je velký počet spotřebičů, ve kterých jsou spínané zdroje (pc, monitory, tiskárny, atd.) Ty při opětovném náběhu sítě způsobují velký proudový náraz a tím vypadnutí hlavního jističe. Navýšení hlavního jističe není možné z důvodu malého průřezu přívodního kabelu. Bylo by možné do každého zásuvkového okruhu vřadit časové relé např. (Multifunkční časové relé CRM-91H), které by zajistilo postupné připínání zásuvkových okruhů? Okruhy jsou odjištěny 10A a 16A jističi.
IM:
Začněte zjištěním charakteristik jističů.
Petr Doležal:
Citace: Michal Štauber 10.01.2012, 19:22
. . Řeším problém s vypadáváním hlavních jističů u podružných rozvaděčů . .
To jsou jističe na přívodních kabelech, umístěných v podružných rozvaděčích? Pokud ano, jakou tam mají funkci? Jaké jištění je na začátku kabelů v předchozím, napájecím rozvaděči?
Michal Štauber:
Citace: Petr Doležal 11.01.2012, 09:16
To jsou jističe na přívodních kabelech, umístěných v podružných rozvaděčích? Pokud ano, jakou tam mají funkci? Jaké jištění je na začátku kabelů v předchozím, napájecím rozvaděči?
Jističe pro podružné rozvaděče jsou v hlavním rozvaděči a jsou pouze 20A Jedná se o instalaci z roku cca 1980 kdy se počítalo jen pouze s lampičkou a radiem v každé kanceláři a tomu odpovídá i vývod z trafa pro celou budovu který je odjištěn 50A deonem.
Jozef BABJAK:
Nejaký workaround zamedzujúci okamžitému pripojeniu všetkého, napr. aj ten navrhnutý priamo v otázke, je možný. Otázkou je, či jeho cena nebude porovnateľná alebo vyššia s cenou výmeny vedenia od hlavného k podružným rozvádzačom, t.j. s čiatostočnou rekonštrukciou elektroinštalá cie. A že tú elektroinštalá ciu rekonštrukcia v dohľadnom čase čaká, je nad slnko jasnejšie.
Ničmenej, stále nebola zodpovedaná kľúčová otázka položená p. Illekom: Aké sú charakteristik y zmienených 20A ističov? A ako sa vraví, dobre položená otázka rovná sa polovica odpovede. A keďže v roku 1980 tam mohlo byť inštalované všeličo, čo dnešné charakteristik y ani označením ani reálnym správaním nepripomína, skúsim otázku zovšeobecniť a doplniť:
Aký typ ističov a s akými parametrami istí v hlavnom rozvádzači vývody k rozvádzačom podružným?
Aké je vedenie od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?
Aká je vzdialenosť - merané po vedení - od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?
Aký typ a s akými parametrami je ten "50A deon"?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana