Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
Daniel Hudzík:
Citace: Kamil Novák 08.01.2012, 00:41
Ochrana primáru trafa pomocí RCD je sice poněkud zvláštní, ale jak píše kol. Beláň - když to tak projektamt vymyslel, tak to tak má bý ta není zapotřebí o tom diskutovat.
Každý máme svojí zodpovědnost.
Věřte, že projektant není osel (tak jak tomu často je) a že ví co činí. ;)
My sme tieto siete projektovali pre viacero podobnych institucii vzdy bez RCD prave z dovodu rizika nechceneho vypadku (mame monitory izol.stavu + zdroj samotny ma diagnostiku)
Teraz sa vsak riesi novy projekt s novym projektantom, ktory nie je ochotny od RCD ustupit a ani nie je schopni poriadne argumentovat dovody svojho rozhodnutia
František Šohajda:
Citace: Milan Hudec 08.01.2012, 12:16
Předpokládám kvůli spolehlivosti dodávky?
Ano, přesně tak!
Právě proto jsem se ptal na spolehlivost instalace....A pokud jsou lidi školeni z BOZP tak chránič nemusí být ani na běžné zásuvce třeba na chodbě..!(podniky)
Pokud má instalace "další" bezpečnostní prvky, tak argument že musí ??Jedině podle nějakého článku v normě ?
Někteří projektanti jsou dobří "exoti"... ;D ;D Je to promile, ale jsou...
Určitě nemají instalaci bezpečnější jak na operačních sálech.... ;) ;D
Daniel Hudzík:
Citace: František Šohajda 08.01.2012, 13:26
Někteří projektanti jsou dobří "exoti"... ;D ;D Je to promile, ale jsou...
Určitě nemají instalaci bezpečnější jak na operačních sálech.... ;) ;D
Tu IT siet nie je ani kvoli bezpecnosti, ale kvoli datovym prenosom "po napajani"
Kamil Novák:
Citace: Daniel Hudzík 08.01.2012, 12:40
Teraz sa vsak riesi novy projekt s novym projektantom, ktory nie je ochotny od RCD ustupit a ani nie je schopni poriadne argumentovat dovody svojho rozhodnutia
Nevím v jaké pozici v řadě : investor-projektant-realizátor-konečný uživatel, jste, a tak nerozumím tomu, proč se to vůbec snažíte řešit.
Nechal bych ale projektanta ať si to vymyslí jak chce, montážníky ať odvedou práci podle projektu a když nebude nakonec výsledek splňovat požadavky investora, tak ať si to on s projektantem vyřídí. ;D (box) (zliskat)
Daniel Hudzík:
Citace: Kamil Novák 08.01.2012, 13:59
Nevím v jaké pozici v řadě : investor-projektant-realizátor-konečný uživatel, jste, a tak nerozumím tomu, proč se to vůbec snažíte řešit.
Nechal bych ale projektanta ať si to vymyslí jak chce, montážníky ať odvedou práci podle projektu a když nebude nakonec výsledek splňovat požadavky investora, tak ať si to on s projektantem vyřídí. ;D (box) (zliskat)
jeden z projektantov.. .
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana