Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?

<< < (4/5) > >>

Daniel Hudzík:
Citace: Rozmahel Vladimír  06.01.2012, 19:09

Ještě se zeptám jak je tento vodič zapojen? Na samostatný zemnič? Proti němu hlídá hlídač izolační stav? A jak je řešena ochrana při druhé poruše?

TE vodič je pripojeny v rozvodni na EPS svorkovnicu objektu, izol stav sa meria proti nemu
Ochrana pri druhej poruche je riesena poistkami v oboch prac. vodicoch (na vystupe trafa aj na odbockach zo siete)

Rozmahel Vladimír:
Jestli je Vaše EPS myšlena hlavní ekvipotenciáln í sběrnice objektu, je potom váš vodič TE obyčejný ochranný vodič spojený s primárem a jste spojeni s napájecí sítí.

František Šohajda:
TO:Daniel Hudzík

Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič!! (dance)
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!

Kamil Novák:
Ochrana primáru trafa pomocí RCD je sice poněkud zvláštní, ale jak píše kol. Beláň - když to tak projektamt vymyslel, tak to tak má bý ta není zapotřebí o tom diskutovat.
Každý máme svojí zodpovědnost.
Věřte, že projektant není osel (tak jak tomu často je) a že ví co činí.  ;)

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  07.01.2012, 18:50

TO:Daniel Hudzík

Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič! (dance)
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!

Předpokládám kvůli spolehlivosti dodávky?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana