Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
Daniel Hudzík:
Citace: Rozmahel Vladimír 06.01.2012, 19:09
Ještě se zeptám jak je tento vodič zapojen? Na samostatný zemnič? Proti němu hlídá hlídač izolační stav? A jak je řešena ochrana při druhé poruše?
TE vodič je pripojeny v rozvodni na EPS svorkovnicu objektu, izol stav sa meria proti nemu
Ochrana pri druhej poruche je riesena poistkami v oboch prac. vodicoch (na vystupe trafa aj na odbockach zo siete)
Rozmahel Vladimír:
Jestli je Vaše EPS myšlena hlavní ekvipotenciáln í sběrnice objektu, je potom váš vodič TE obyčejný ochranný vodič spojený s primárem a jste spojeni s napájecí sítí.
František Šohajda:
TO:Daniel Hudzík
Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič!! (dance)
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!
Kamil Novák:
Ochrana primáru trafa pomocí RCD je sice poněkud zvláštní, ale jak píše kol. Beláň - když to tak projektamt vymyslel, tak to tak má bý ta není zapotřebí o tom diskutovat.
Každý máme svojí zodpovědnost.
Věřte, že projektant není osel (tak jak tomu často je) a že ví co činí. ;)
Milan Hudec:
Citace: František Šohajda 07.01.2012, 18:50
TO:Daniel Hudzík
Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič! (dance)
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!
Předpokládám kvůli spolehlivosti dodávky?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana