Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
Daniel Hudzík:
Situacia: Z rozvadzaca TN-S vyvod isteny C20 napaja oddelovacie trafo IT siete (sekundar trafa napaja IT siet). Projektant pozaduje do primaru trafa osadit RCD. Trafo splna poziadavky bezpecnostneho trafa a na IT sieti je pouzity monitor izol.stavu. Je niekde v norme opora pre alebo proti pouzitia RCD?
Milan Hudec:
Citace: Daniel Hudzík 06.01.2012, 11:36
Situacia: Z rozvadzaca TN-S vyvod isteny C20 napaja oddelovacie trafo IT siete (sekundar trafa napaja IT siet). Projektant pozaduje do primaru trafa osadit RCD. Trafo splna poziadavky bezpecnostneho trafa a na IT sieti je pouzity monitor izol.stavu. Je niekde v norme opora pre alebo proti pouzitia RCD?
Záleží na místní situaci, na odpovědnou odpověd je málo informací.
Co se týká oddělováků a chráničů obecně, postihla republiku v poslední době morová choroba, v několika případech totiž projektant nasadil místo oddělováku chránič coby alternativu (fool)
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec 06.01.2012, 15:14
Záleží na místní situaci, na odpovědnou odpověd je málo informací.
Co se týká oddělováků a chráničů obecně, postihla republiku v poslední době morová choroba, v několika případech totiž projektant nasadil místo oddělováku chránič coby alternativu (fool)
Nakolko sa zdroj nachadza v rozvodni, pripadny (neziaduci) vypadok by mal za nasledok zhananie obsluhy, klucov a podobne. Siet napaja telekom. bizuteriu, v pripade prvej poruchy je tam strazca izol. stavu, ktory obsluhu upozorni.
Trafo samotne je spinany zdroj s integrovanou ochranou
Rozmahel Vladimír:
Těžko hodnotit na dálku, ale podle Vašeho popisu ten chránič může sloužit pro ochranu poruchy primáru trafa nebo v případě proražení na sekundár. Tam potom hlídač izolace nic neřeší. Nevím jak moc je taková porucha reálná.
Citace: Daniel Hudzík 06.01.2012, 15:49
...Siet napaja telekom. bizuteriu, v pripade prvej poruchy je tam strazca izol. stavu, ktory obsluhu upozorni...
Nevím jak je to zapojeno, předpokládám zásuvky 230V, ale pokud je společný ochranný vodič pro "primár i sekundár", tak OPNDN nezívisí pouze na IT, ale i na ochraně primáru.
Daniel Hudzík:
Citace: Rozmahel Vladimír 06.01.2012, 16:48
Těžko hodnotit na dálku, ale podle Vašeho popisu ten chránič může sloužit pro ochranu poruchy primáru trafa nebo v případě proražení na sekundár. Tam potom hlídač izolace nic neřeší. Nevím jak moc je taková porucha reálná.Nevím jak je to zapojeno, předpokládám zásuvky 230V, ale pokud je společný ochranný vodič pro "primár i sekundár", tak OPNDN nezívisí pouze na IT, ale i na ochraně primáru.
Nie, trafo je na pevnom privode istene 2polovym C20 isticom /kabel je tusim 3X4, dlzky jednotky m v zlabe/ a na sekundarnej strane sa PE vodic vyuziva iba ako TE