Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?

<< < (10/11) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek  05.01.2012, 23:14

Problém je v tom, že žádná hodnota v normě doporučena není.

Celá norma je doporučením. Proto typické hodnoty uvedené v normě jsou současně hodnotami doporučenými (nikoli nařízenými).
Další problém?

Juraj Rojko:
Citace: Miroslav Macek  05.01.2012, 23:28

asi jste mimo mísu, přečtěte si tuto diskusi od začátku


Asi ne, ale rád si to nechám vysvětlit.

IM:
Citace: Fuk Tomáš  05.01.2012, 18:20

Pokud projektant použije hodnotu vyšší, riskuje, že se ho na důvody budou ptát orgány činné v trestním řízení.

:o
Za to, že nerespektoval doporučení? Jaký je to trestný čin?

Fuk Tomáš:
To, jestli to budou formulovat jako nezajištění dostatečné bezpečnosti stavby alespoň v míře obvyklé (čemuž by odpovídalo použití doporučené resp. typické hodnoty přípustného rizika) už záleží na těch orgánech, ne na mně či na tom projektantovi.

Miroslav Macek:
Citace: Fuk Tomáš  05.01.2012, 23:31

Celá norma je doporučením.
Proto typické hodnoty uvedené v normě jsou současně hodnotami doporučenými (nikoli nařízenými).
Další problém?


a co norma ČSN EN 62305-2 dle vás vlastně doporučuje ? Myslím, že řeší pouze metodiku výpočtu ; zde diskutovaná hodnota je v ní uvedena jako "typická",  nikoli doporučená.

Je to něco podobného, jako kdyby mezinárodní norma uvedla typickou maximální rychlost v obci ... např. 30km/h.
Orgán, který to má v Česku v kompetenci, by pak mohl stanovit povolenou rychlost v obci vyšší, např. 60km/h.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana