Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?
boris stopka:
Jednoznacne chyba v instalaci.Tazk o povedat o aku chybu ide tych moze byt viacej.Oslovte RT a poproste ho o zmeranie celeho rozvodu.Pamata m si volakedy davno lahnem do vany a trasie pri dotyku vodovodu.Nad nami robili jadro potrhali ochranne pospajanie.Med zi vanou a kolikom zasuvky som nameral okolo 100V.Uzemnil som to spat z rozvodnice PEN.Chvilu to bolo v poriadku a potom sa nam upalil privodovy PEN na stupacke.Taket o chyby su skryte zlo a netreba to zameskavat s nastevou RT skor nez pride FUNUS SERVIS...
Khun Václav:
Doufám že nám sem pak napíšete co bylo příčinou Vašich problémů :-) Každopádně přeji mnoho štěstí. Hliníkové rozvody v panelových bytech v soustavě TN-C jsou doslova zlem. Hliník má tendenci "obtékat" když je pod tlakem, zde na něj tlačí šroubek... a tím se spoj zhoršuje... může to vyřešit například dotažení kontaktu u vany, kde je připojen ochranný vodič, ale taky nemusí :-( RT si s tím s vysokou pravděpodobnos tí poradí:-)