Je potrebné istiť stýkač?

<< < (7/9) > >>

František Janeček:
Citace: Václav 3  26.12.2011, 09:55

Je v zásadě třeba rozlišovat, co jistíme.

Jednofázový jistič malé hodnoty (distributorem obvykle předepsaná hodnota 2A nebo 6A ,  char. B) umístěný vedle hlavního jističe v ER je jistič externího HDO a jistí pouze napájení tohoto přístroje. Tento jistič odpadá při použití modulových elektroměrů s integrovaným HDO (používá se v oblasti PRE).

Jistič, kterým se jistí stykač(e) pro ovládání blokovaných spotřebičů je umístěn v domovním rozvaděči a jeho hodnota je obvykle také B2A nebo B6A, vyšší hodnota nemá smysl, odběr cívek stykačů je v řádu jednotek, případně desítek VA (u velkých stykačů pro elektrokotelny),  takže přetížení nepřichází v úvahu. Tento jistič chrání vedení mezi HDO a stykači (bývá provedeno z průřezu 1,5 mm2,  což je také obvyklý požadavek distributorů) a kontakty relé v HDO při zkratování cívky stykače, které není sice příliš časté, může se vyskytnout hlavně vlivem přehřátí vinutí cívky stykače, což přichází v úvahu zejména u stykačů pro elektrokotel či přímotopy, kde je provoz 20h/den.  

Protože mám po ruce katalog EPM, přidávám pro ilustraci technické údaje  stykačů přicházejících v úvahu pro použití při blokování akumulačních a přímotopných spotřebičů:

    A25.40 - instalační stykač
                   (údaje pro 400V AC na kontaktech a cívka 230V AC)
                   Ith                                25A
                   Ie  AC7a                       25A
                        AC3                         12A

                   Trvalý příkon cívky        4,6VA/1,6W
                   Záběrový příkon           32,5VA

     A16.1 - instalační stykačové relé
                   (údaje pro 230V AC na kontaktu a cívka zapojena na 230V AC)
                   Ith                                 16A
                   Ie AC1                           16A
                       AC15                           3A
                   Údaje o příkonu neuvedeny (dle mých měření kolem 0,4VA)

V celém katalogu výrobce uvádí pouze maximální dovolené hodnoty pojistek nebo jističů určených k předjištění hlavních (výkonových) kontaktů stykačů, jištění pomocných kontaktů a cívek není stanoveno.



Budete si muset pane kolego pořídit lepší katalog.Cívka stykače se nespálí u stykačů AC délkou sepnutí, na to je spočítána, ale většinou tím, že z mechanického důvodu řádně nedosedne kotva(rez, nebo kousek malty apod.),  stykač řve, až dořve. :D

Ižák Ctibor:
Za mojej 45.ročnej praxi v odbore elektro  v pomerne veľkom chemickom podniku som sa nestretol ani z jedným prípadom ,  aby ovládací obvod stýkača nebol osve istený ! Istím predsa nie len cievku, ale všetky ostatné komponenty a vedenie. Ako to už tu bolo správne naznačené,  cievka nemusí ísť do tvrdého skratu a väčšinou to ani nespraví. prvý býva závitový skrat. Závisí v akej miere je ten záviťák, ale väčšinou tečie prúd ,  ktorý by hlavné istenie nevybavilo. Preto sa tu nebavme len vyslovene o skratových prúdoch. Môže dojsť aj "len"k zvýšeniu prúdov v obvode, avšak nemusia vybaviť hlavné istenie, ale môžu (v zhľadom na tenšie priemery vodičov a jemnejšie kontakty)spraviť veľkú škodu ,  poprípade aj požiar. Je ďaľšou otázkou ,  ako to istiť. V podniku to riešime väčšinou sklenenými poistkami, ktoré sú priamo na din lište . Určite ích poznáte, ja vám momentálne neviem povedať typ, ale nám sa páčia a sú nenáročné na miesto, ani na montáž. Pokiaľ je táto poistka prepálená,  väčšinou sa už odporúčal aj  stýkač,  ale kontakty relátok a tlačítok sú nepoškodené.Len pre zaujímavosť,  poistky používame aj s tak nízkou hodnotou, ako napr, 300mA.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.12.2011, 22:15

Ne snad? Obvykle se to drátuje CY 1,5.

No drátuje, ale pokud se shodneme, že cívka stykače je zařízení, které není nutno vzhledem k jeho provedení chránit před přetížením, a ochrana před zkratem je zajištěna  pak je úplně jeno zda použiji 10A/B či 20A/B.
Viz čl. 433.3.1 b.
To je ten článek o kterém tady pořád melu dokola.

jogr:
Citace: Milan Hudec  26.12.2011, 12:46

No drátuje, ale pokud se shodneme, že cívka stykače je zařízení, které není nutno vzhledem k jeho provedení chránit před přetížením, a ochrana před zkratem je zajištěna  pak je úplně jeno zda použiji 10A/B či 20A/B.
Viz čl. 433.3.1 b.
To je ten článek o kterém tady pořád melu dokola.


pokud dojde k mezizávitovému zkratu uprostřed cívky, tak proud pravděpodobně nebude dost velký na to, aby vybavil 20A jistič. Ale bude dost velký na to, aby nažhavil tenký dráty k cívce a samotné dráty v cívce. Poteče tam třeba 15A ale vodiče vydrží třeba jen 5A a jmenovitý proud cívky bude třeba jen 2A. To je jen příklad co se může stát. A udělejte si pořádek ve slovech chránit a jistit. ::)

František Šohajda:
TO:kol Nosek

Jak píše kol Nosek, někteří výrobci vyrábějí spešl. jističe pro jištění cívek stykačů,relé,časovačů a pod..
už jsem ho montoval, stojí cca 2x víc než 0,5A/B jistič...
Dnes se vyrábí moduly na DIN z trubičkových držáků kde se může dát třeba 20mA pojistka na jištění cívky .....nemusí to být jen klasický jistič, takový jaký ho známe ze silnoproudu .... (dance)