Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?

<< < (3/3)

Jirka Š. Svejkovský:
Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě.

František Janeček:
Netvrdím, že musí mít stroj hlavní jistič ale v případě, že ho má, může plnit i funkci hlavního vypinače, v kombinaci s podpěťovou spouští zamezí znovurozeběhnu tí některých pohonů po výpadku a opětovném zapnutí a v neposlední řadě zrovna v tomto případě mohu nastavit tepelnou spoušť na proud jistící přívodní kabel proti přetížení a na začátku kabelu mohu klidně jistit třeba těch 200A proti zkratu. :D

Jiří Středa:
Jak píše kolega Janeček, lepší je jištění proti zkratu.
Myslím si že ten kabel také nebude stačit na 69 kVA to bude chtít takových 200 A aby nedocházelo k výpadkům při rozběhu. Při rozběhu Y/D by mohlo stačit jištění 125 A. Ale píšete že je tam 132 A. Pojistky jsou v řadě 125 A  a potom 160 A. Jedině snad nějaký jistič přímo na 150 A na které jste omezen kabelem 4x70 na lávce a nesmí být žádný souběh dalších kabelů. Ten jistič by mohl být jako hl. vypínač na stroji.

Tomáš.Ondra:
Problém vyřešen, rt někdo řekl, že příkon stroje představuje jeden velký motor. V reálu je jich tam 10, po 4kW a s FM. Myslím, že pojistky 125A ten rozjezd udrží, Sichr tvrdil že na 10s si mohu dovolit snad 350A.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana