Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Tomáš.Ondra:
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy), cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
Jan Alin:
Citace: Tomáš.Ondra 02.12.2011, 13:23
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
Nedebatujte s RT a dodržte projekt. ;) >:D
Štefan Beláň:
Citace: Tomáš.Ondra 02.12.2011, 13:23
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy), cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
TO: Ondra
Pode ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3, kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2 nejméně 140A a nejvíce 160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod.. :)
Rozmahel Vladimír:
Dobře to ukazuje Sichr, včetně možných kombinací.
Jirka Š. Svejkovský:
Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný.