Mám sklad barev, hořlavost třídy II. Zařazení do prostor ČSN EN 33 2000 5-51 ed.3 do skupiny BE2N3, což je nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Kam mohu umístit rozvaděč? Mohu ho umístit do tohoto prostoru aniž by byl určen pro exové prostředí? Jaká by měla mít svítidla krytí, myslím, že IP x4.
TO: Zdvihal
Pokud můžete nahlédnout do ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tak tam je celkem dost základních informací - viz příloha.
Jinak je naprosto jasné, že tyto věci řeší projektant, a pokud projekt na instalaci do prostoru s nebezpečím požáru nemáte, tak to je velice závažné porušení všech bezpečnostních předpisů a koledujete si o malér.