Jak správně vypočítat zkratový proud?

<< < (3/6) > >>

Milan Hudec:
To Ratiborský máte bod (jednicka)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: pepa111  22.11.2011, 05:57

Nemá to být   Ik   je větší než    Ia??


Má.

Při In by jistící prvek nevypnul nikdy. Nemusí se jednat zrovna o vybavovací proud zkratové spouště. U požadované doby vypnutí 5 s může být hledaná hodnota proudu ještě v nadproudové části charakteristik y.

Jaroslav Ratiborský:
Ještě lépe lze celou problematiku vysvětlit a pochopit z ampérsekundový ch charakteristik jističů,mám je ve Wordu,ale nedaří se mi je vložit.
Důležité si je uvědomit,že jističe s charakteristik ou B vypínají v čase 0,4 s při 3 až 5 násobku In a to je ten údaj 80 A, který používá jeden z účastníků diskuze.
Zamýšlel jsem se však spíše nad tím co se děje s kontakty jističe 16/B pokud nimi protéká proud 284 A.
To je však mimo zadané téma.

Petr Doležal:
.

Jiří Schwarz:
Citace: pepa111  22.11.2011, 05:50

A zerotesty při měření Zs počítají už s koeficientem   x1,5?

Zerotest "umí" měřit obojí, je to v návodu

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana