Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x přívod (HDV) z HDS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x přívod (HDV) z HDS?  (Přečteno 1787 krát)
Pepa111
« kdy: 14.11.2011, 15:37 »

Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x neměřený přívod (HDV) z HDS? Každý přivod je samostatně odjištěn.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 14.11.2011, 17:58 »

Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x neměřený přívod (HDV) z HDS? Každý přivod je samostatně odjištěn.

No vzhledem ke skutečnosti, že toto kabelové vedení je neměřená část, naleznete kompetentní odpověď u distributora v té dané oblasti jeho působení, (ČEZ, E.O.N.,  PRE). Pouze distributor, má v tomto ohledu poslední slovo. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 14.11.2011, 19:05 »

Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x neměřený přívod (HDV) z HDS? Každý přivod je samostatně odjištěn.
TO: Pepa111

Ono je důležité vědět, co je podle vás jeden rozvaděč.

Pokud se jedná o staré instalace, a jsou v jedné dřevěné skříní 3 desky, tak ty se připojují samostatným vedení jako 3 samostatné rozvaděče.

Pokud se jedná o nový rozvaděč OCEP, který má 3 a více odběrných míst, tak ten se připojuje pouze jedním přívodem. Přívod se ukončuje na hlavním vypínači a/nebo na hlavní svorkovnici. Z této svorkovnice (nebo hlavního vypínače) se napojuje každý jistič odběrného místa samostatnými vodiči (není dovolené používat propojovací hřebeny).

Tři přívody do jednoho rozvaděče je nestandardní řešení, které si vyžaduje zvláštní opatření, a v tomto případě (el. měrový rozvaděč) to je určitě i rozporu s platnými předpisy. Úsměv

PS: Z HDS je přípustné napojit 3 samostatná odběrná místa (samostatné rozvaděče s měřením). Musí se přesně definovat hl. domovní vedení [HDV] a hl. domovní skříň [HDS]. Pro každou tuto část platí zvláštní a rozdílné požadavky - viz ČSN 33 2130 ed. 2 a Připojovací podmínky distributorů.  podivej
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.