Lze do jednoho rozvaděče měření přivést např. 3x neměřený přívod (HDV) z HDS? Každý přivod je samostatně odjištěn.
TO: Pepa111
Ono je důležité vědět, co je podle vás jeden rozvaděč.
Pokud se jedná o staré instalace, a jsou v jedné dřevěné skříní 3 desky, tak ty se připojují samostatným vedení jako 3 samostatné rozvaděče.
Pokud se jedná o nový rozvaděč OCEP, který má 3 a více odběrných míst, tak ten se připojuje pouze jedním přívodem. Přívod se ukončuje na hlavním vypínači a/nebo na hlavní svorkovnici. Z této svorkovnice (nebo hlavního vypínače) se napojuje každý jistič odběrného místa samostatnými vodiči (není dovolené používat propojovací hřebeny).
Tři přívody do jednoho rozvaděče je nestandardní řešení, které si vyžaduje zvláštní opatření, a v tomto případě (el. měrový rozvaděč) to je určitě i rozporu s platnými předpisy.
PS: Z HDS je přípustné napojit 3 samostatná odběrná místa (samostatné rozvaděče s měřením). Musí se přesně definovat hl. domovní vedení [HDV] a hl. domovní skříň [HDS]. Pro každou tuto část platí zvláštní a rozdílné požadavky - viz
ČSN 33 2130 ed. 2 a Připojovací podmínky distributorů.