Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
Tom Berg:
Citace: Lukáš Rotrekl 06.11.2011, 16:57
A propo.... 15kW kotel je na hlavni jistič 25A tak akorát... Dál už tam nebude nic co by jelo souběžně s kotlem?
Jak jsem psal....Neznám o kdy (zatím) zapne ohřívání bojleru 2,2 kW, kdykoliv se může začít vařit na ploténkách el. desky v kuchyni nebo el. trouba nebo rychlovarka a mikrovlnka. Doporučoval byste snad zvýšení na 32 A? S tím by snad mohlo počkat jestli bude "pětadvacítka" padat?
Miroslav Revús:
Citace
Doporučoval byste snad zvýšení na 32 A? S tím by snad mohlo počkat jestli bude "pětadvacítka" padat?
Kotol - 15kW - 21,7A na fázu
varná doska - cca 6kW - cca 8,7A na fázu
Bojler - 2,2kW v jednej fáze - 9,56A v jednej fáze
El. rúra - 2kW v jednej fáze - 8,7A v jednej fáze
Spolu - cca 40A na fázu.
Varnej doske hovoríte "menší spotrebič"? A elektrická rúra je potom spotrebič "zanedbateľný"? Zabudli sme zarátať ešte ďalšie drobné spotrebiče, ako počítač, mikrovlnka, varná konvica a elektrické podlahové kúrenie v kúpeľni.
Ešte stále sa vám zdá 25A istič dostatočný. Ak áno, tak sa pripravte na silne úsporný režim prevádzky elektrických spotrebičov, hlavne v období Vianoc.
Lukáš Rotrekl:
Myslím si, že by 32 mohla stačit.., teoreticky protože kotel bude min. 3 stupnovy, by se dalo resit odpinani jednotlivych stupnu pomoci regulatoru na hodnotu hlavniho jistice, pak by se dalo provozovat i 25A, ale...
Neuvádíte dost podkladů, jaká je tepelná ztráta domu, 15kW kotel je docela dost, kolik lidí v něm bude bydlet atd....
Spolehat na informace "pipin" na zakaznicke lince neni uplne nejlepsi... mrkněte na přílohu, ale uznávám, že byl boj to na stránkách ČEZu najít...
Miroslav Minařík:
Citace: Tom Berg 06.11.2011, 19:20
Je to možné, že jsem to pomotal. Nemám si totiž co přečíst. Byla to rada slečny na infolince ČEZu. To znamená, že nemusím mít obavu, že bych těch 40% nesplnil?
40% nemusíte plnit pro slečnu na ČEZu.
40% potřebujete aby to bylo pro vás vůbec výhodné.
Máme stejnou sazbu a o výhodnosti často pochybuji a to máme víc, než 40%.
Slečně je to jedno. Když budete mít jen 20% ČEZ bude mít svůj plat za jistič.
Zda to využijete nebo ne je opravdu pouze váš problém.
Fuk Tomáš:
Mirku, nechci ti brát iluze, ale těch 40% je tam kvůli distributorovi, aby mohl pomocí HDO ovládat nějaký relevantní odběr. Sazba D45d je výhodná pro každou běžnou domácnost, i když žádné elektrotopení nezapíná.
Citace: Miroslav Minařík 06.11.2011, 21:01
Máme stejnou sazbu a o výhodnosti často pochybuji a to máme víc, než 40%.
Pochybovat je lidské, ale lepší je spočítat si to. Schválně si stejnou spotřebu, jakou máš při D45d, přepočítej na D02d a protočí se ti panenky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana