Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?

(1/5) > >>

Tom Berg:

V novostavbě RD budeme právě připojovat elektrokotel s výkonem 15 kW, dále tam bude bojler 200 l na TUV 2,2 kW a běžné menší spotřebiče jako el. deska atd.
Žádáme u Čezu tarif D45d.
Jedna z podmínek je aby hlavní jistič (3x25A) tvořil alespoň 40% celkového příkonu domu.
Jak spočítám, zda podmínku splňuji, poraďte, prosím.

Miroslav Minařík:

Jde o podmínku efektivity.
Tedy aby se vám to vyplatilo.
Enegetika tuto sazbu ráda připojí.
Má z toho vysoký nájem.
Aby se to lidem vyplatilo uvádí se zmiňovaná "podmínka".

Lukáš Rotrekl:
Přečtěte si to ještě jednou pořádně. Není náhodou pro přiznání sazby požadavek aby příkon blokovaných spotřebičů tvořil 40% výkonu odpovídajícímu velikosti hlavního jističe?

čili v případě HJ 25A/3  cca 8kW...

Lukáš Rotrekl:
A propo.... 15kW kotel je na hlavni jistič 25A tak akorát... Dál už tam nebude nic co by jelo souběžně s kotlem?

Tom Berg:
Citace: Lukáš Rotrekl  06.11.2011, 16:55

Přečtěte si to ještě jednou pořádně. Není náhodou pro přiznání sazby požadavek aby příkon blokovaných spotřebičů tvořil 40% výkonu odpovídajícímu velikosti hlavního jističe?

čili v případě HJ 25A/3  cca 8kW...


Je to možné, že jsem to pomotal. Nemám si totiž co přečíst. Byla to rada slečny na infolince ČEZu. To znamená, že nemusím mít obavu, že bych těch 40% nesplnil?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana