Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
Karel Mastný:
Chtěl bych do dvou pokojů dát pod vypínač malou pojistku. Předpokládám trubičkovou pojistku, asi nějakou "rychlou" 5x20mm do nějakého pouzdra na kabel a dát pod vypínač, kde bude nejsnáze přístupná, až se třeba jednou bude muset vyměnit. (Doufám, že se to v tom stísněném prostoru pod vypínačem nebude nějak přehřívat.)
Moje otázka zní, kolik ampérů taková trubičková pojistka má mít, aby to tak akorát pasovalo na zátěž toho světla? Konkrétně v té jedné místnosti je 6 lineárních zářivek po 18W (s elektronickými předřadníky), v té druhé je třížárovkový lustr po 75W (časem tam asi taky budou nějaké ty úsporky max do 20W kus, zatím tam jsou ty žárovky). Nevím, jestli se to dá nějak jednoduše počítat jako příkon lomeno napětí, nebo je potřeba to naddimenzovat pro nějaké špičky při zapínání apod.
Jiří Mudra:
U zářivek bych použil radši pojistku s vyšším proudem, u žárovek by t omělo být v podstatě jedno (odporová zátěž)
Ale nechápu význam trubičkové pojistky pod vypínačem. Z hlediska údržby je to spíše poněkud na nervy, kvůli pojistce rozebrat a sundat vypínač.
Nebo ještě lépe, hledat závadu, proč světlo nesvítí, když v domě není nikdo, kdyo ví, že je pojistka pod vypínačem.
Nechci vám toto řešiní vyvracet, ale zajímá mě to z praktického hlediska, proč právě toto řešení?
Pavel Horský:
Také marně přemýšlím, k čemu je to dobré. Při každém větším zkratu vám většinou vybaví i jistič předřazený napájecímu kabelu vámi "tuningovaného" světelného okruhu.
Pavel Hr:
Pokud tam máte elektronický předřadník (kvalitní) tak si to pro zjednodušení počítejte jako činnou zátěž. Stejně 15% sem a tam už v téhle úvaze nehraje roli.
Každopádně neznám v nabídce výrobců vypínačů přístroj s integrovanou pojistkou, tedy stejně ji nebudete mít kam dát, protože montovat do vlastního domu nějaký bastl bez C E si soudný člověk (který navíc elektrice nějak rozumí, jak zřejmé z Vaší terminologie) nedovolí. Máme rok 2011 a ne 1981, také si už nestavím dotykový stmívač s triakem.
Zvláště když funkčnost takového řešení by byla diskutabilní, protože buď by přesně dimenzovaná "F" pojistka "náhodně" odcházela při šikovně vybraném okamžiku zapnutí a nebo naopak naddimenzovaná držela i když by lítal jistič okruhu. Zrovna u osvětlení není myslím nutné tolik řešit zkratovou odolnost prvku aby se musela osazovat pojistka.
František Šohajda:
Kdysi se vyráběli podhledové zářivky s pojistkou (součástí svorkovnice)....
Viděl jsem je namontované v nemocnici...je to nepraktické,z ničeho nic vypadnou třeba u 2 zářivek pojistky,na pokoji je jich celkem 5....údržba vymění pojistky a zase to 1-2 roky svítí dennodenně než zase vypadnou..?? >:(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana