Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?

<< < (2/5) > >>

František Janeček:
Musí to být radost s baterkou v zubech šťourat pod vypinačem trubičkovou pojistku.Je to určitě ale dobrodružnější, než na chodbě zvednout páčku jističe.

Lukáš Rotrekl:
Pokud budu chtít odpovědět, na dotaz tak je to v podstatě jednoduché. Viz příloha.

Jen by mě jako kolegy zajímal důvod.... Třeba nějaký máte a bylo by dobré jej do této "databáze" znalostí a řešení sdělit...

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Mudra  29.10.2011, 09:31

U zářivek bych použil radši pojistku s vyšším proudem, u žárovek by t omělo být v podstatě jedno (odporová zátěž)


To je sporné, ona právě ta žárovka má za studena menší odpor a při zapnutí odebírá špičku, která bude srovnatelná s elektronickým předřadníkem zářivky, kde se po zapnutí nabíjí kondenzátor ve zdroji

-------------------------------
Kdo opravuje elektroniku? Několikrát jsem měnil triak ve světle s PIR čidlem, prorazil se při přepálení vlákna žárovky, nebyla tam pojistka.
Ale měnil jsem trubičkovou pojistku ve světle, kde "triak přežil". Může to být náhoda, nemusí...

Do vypínače by se dala dát "WAGO s páčkama" a přívod na vypínač udělat přes pojistku v pouzdře, s vývody "licnou",  to se dá běžně koupit.
Ale to by musela být dost hluboká krabice aby to vešlo "na dno".
- vymontovat vypínač, abych vyměnil pojistku? Do toho bych nešel.
- zatímco jistič si zapne "každý",  hledat a měnit pojistku by každý neměl, to už je práce na VTZ!
- jedna věc je, když by pojistku měnil "autor" a něco jiného jiný rodinný příslušník, když "autor úpravu" nebude doma!  

Radek_Štrubl:
Světelný okruh jistíme 10A pojistkou.

Pavel Horský:
Citace: Radek_Štrubl  29.10.2011, 11:43

Světelný okruh jistíme 10A pojistkou.


A proč?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana