Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
Karel Mastný:
Takže doplňuji:
- Jak už jsem psal, již nyní je zapojen proudový chránič 30 mA. Takže předpokládám, že chrání i proti tomu požáru jako ten 300 mA, který už přidávat není potřeba.
- Vodiče jsou hliníkové. Na každém je izolace, kterou bych laicky popsal takto: světlá guma + tmavá guma + opletení hardové černé voskované. Nebo obráceně tmavá guma + světlá guma + opletení světlé.
- V jedné z těch dvou místností jsou 3 vodiče na centrální lustr, protože tam byl půlený vypínač (L1+L2+PEN). Čili zapojení je nyní L+N+PE s chráničem. Lustr připojen čokoládou s plíškem, aby nešel závit šroubku přímo do drátu. Kabel z lustru je ukončen dutinkami.
- Ve druhé místnosti je to třívodičově přivedeno jen k první zářivce a u ní rozbočeno dvouvodičově na další zářivky. Samotné zářivky byly původně jen tak pohozené v dutině stopu, nyní nahrazeno celými kuchyňskými zářivkovými svítidly v kovové krabici. Ty zářivky jsou nyní zapojené za chráničem dvěma vodiči L+N, kde N vodič je připojen i na kostru zářivky. Vím, že tohle formálně odporuje normě, ale bylo to myslím nejvhodnější zapojení z těch, co připadaly reálně v úvahu.
Jaroslav Mrázek:
Citace: Karel Mastný 31.10.2011, 02:58
Ve druhé místnosti je to třívodičově přivedeno jen k první zářivce a u ní rozbočeno dvouvodičově na další zářivky. Samotné zářivky byly původně jen tak pohozené v dutině stopu, nyní nahrazeno celými kuchyňskými zářivkovými svítidly v kovové krabici. Ty zářivky jsou nyní zapojené za chráničem dvěma vodiči L+N, kde N vodič je připojen i na kostru zářivky. Vím, že tohle formálně odporuje normě, ale bylo to myslím nejvhodnější zapojení z těch, co připadaly reálně v úvahu.
Tak to tam máte chránič jen pro ozdobu. Nejen že to odporuje normě, ale proudový chránič nemá jak zjistit unikající proud na neživou část.