Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?

<< < (4/6) > >>

František Šohajda:
Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechnik y o:-))

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  22.10.2011, 19:52

Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechnik y o:-))


Mohou nastat případy, kdy to bude na škodu.

Radim Strycharski:
Citace: Oldřich Morávek  22.10.2011, 09:01

To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. (zle)
Jak na To?

Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.

IM:
Citace: Radim Strycharski  22.10.2011, 22:48

Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.

  (jednicka)
Pro někoho je docela těžké přiznat, že léta praxe setrvával v omylu.  :(

tomáš buřival:
Přizemnění je dobrá věc, zejména na vstupu vedení do budovy. Nedokážu si ale představit jak budu přizemňovat bod rozdělení při rekonstrukci v bytě nebo kanceláři v desátém patře budovy, kam vede přívod 4 žilovým kabelem  ;D