Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
Jan Alin:
Citace: Jan Hájek 16.10.2011, 19:38
Letos a loni byly na objektech s ESE v ČR škody, které nechce nikdo zaplatit a RT podepsaný pod RZ na to nemá.
Jsou údaje o tom někde dostupné? Docela by to pomohlo jako argument.
Jinak mě není jasné co by měl platit RT, co jsem viděl tak každý RT napsal do zprávy že to byla kontrola podle francouzské normy a hotovo. Neměl by se na tom spíš podílet projektant a investor, ti jediní mají právo rozhodovat.
Jan Hájek:
Teď vyjde článek o bioplynové stanici, myslím že i tady na elektrice.cz ,
Pokud RT napíše, že je vše OK, tak se v tom veze jako první, ty ostatní s sebou vezme taky, ale na rozdíl od něj mají větší šanci vykličkovat.
Miroslav Minařík:
Citace: Jan Hájek 16.10.2011, 20:08
Teď vyjde článek o bioplynové stanici, myslím že i tady na elektrice.cz ,
Ano má zde vyjít a také v časopise ELEKTRO.
Navíc chci živou diskusi s autory článku.
Klidně do vysílání připojíme (via SKYPE) i oponenta.
Ale žádného neznám.
:-(
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Hájek 16.10.2011, 19:38
Letos a loni byly na objektech s ESE v ČR škody, které nechce nikdo zaplatit a RT podepsaný pod RZ na to nemá.
Škody jsou i na objektech s hromosvody dle našich platných předpisů. Metr by měl být stejný.
Jan Hájek:
Citace: Rozmahel Vladimír 16.10.2011, 21:02
Škody jsou i na objektech s hromosvody dle našich platných předpisů. Metr by měl být stejný.
Ano je stejný
Nemáš to podle ČSN = zapomeň na 100% krytí
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana