Mohu dát svody hromosvodu 16m od sebe?

(1/3) > >>

Smíšek:


Na začátek se omluvím všem, kdož mě odkáží na projekt. Projekt hromosvodu nemám, v projektu elektřiny ani jinde není zmíněn.

Po úderu blesku do kovové šibenice, která mi sloužila jako rameno na vrátek při stavbě (a byla propojená s kari sítěmi v betonu, které jsou propojené s uzemněním),  jsem se ho však rozhodl vybudovat. (Mimochodem následky úderu působivé - odervaná asfaltová izolace s hliníkovou fólií ve všech rozích a prostředcích stran budovy, rozmetaná široko daleko, natavená o 3m výše na dřevených trámech.. podle odčitých svědků se blesk ještě odrazil a přes vesnici cca 300m udeřil ještě do fekálního vozu).
Uzemnění jsem dělal podle videonávodu v Kníšce. Takže v základové rýze na distančních tyčkách zalitá do betonu pásovina FeZn kolem dokola, dobře propojena svorkami. Z této vyveden 8mm drát a překřížen přes kari sítě v základové desce dvakrát na dlouhé straně a jednou z prostřed krátkých stran. (Po načtení diskuzí zde se bojím, zda mi mezi Fe kari sítí a FeZn drátu nevznikne el. článek, vše je zalito betonem).  
V rozích RD (půdorys 8x16) je vyveden FeZn drát průměr 10, další je vyveden do místa budoucího rozvaděče. (Zde mám chybu, koupil jsem málo spojek a mix byl na cestě, takže dráty nejsou propojeny na vždy dvou místech, ale pouze na jednom, zatřeno gumoasfaltem).
Nyní jsem dopokrýval střechu, instaloval pozink okapy. Na střeše bude v budoucnu (až jednou) komín, přečnívající hřeben střechy o cca 70cm. Pokrýval jsem betonovou krytinou, s hromosvodovými taškami a hřebenáči - držáky na taškách jsou nerez. Mohu dát svody na dlouhé straně 16m od sebe? Ačkoliv norma říká 15m? Mohu si výšku a rozteče jímacích drátů spočítat sám podle metody valící se koule(3 a 4tý vyšší podle ochranného úhlu tam, kde bude komín(s keramickými vložkami)? A jestli potřebuji nutně projekt, ,  mohu si alespoň podle projektu natahat a propojit ty dráty a okapy sám a neplatit na to lidi, a s revizákem to pak projít? Je pouze jedno propojení desítky FeZn drátu od zemnícího pásku problém a co případně s tím?

Mirek Vašák:
Podle všeho se jedná o novostavbu a potom není o čem. Projekt budete potřebovat stoprocentně.J sem elektrikář,ale cca 3 roky jsem hromosvod nedělal a vzhledem k tomu že se norma změnila tak bez předchozího nastudování se do toho nehodlám pustit ani náhodou!! Slepé střevo si taky vyoperujete podle návodu? Jinak tady se rady nedočkáte,jen té,aby jste v tomto případě nešetřil a dal si hromosvod zhotovit od odborné firmy včetně projektu a revize. Ta od stolu napsaná je vám při bouřce dost k ničemu!!

Smíšek:
Mám nejjednodušší případ domku pro hromosvod. Je to obdélník se sedlovou střechou, pozink pronýtovanými okapy a uzemněním udělaným spíše nadstandardně. Jediné co bude na střeše je komín s keramickou vložkou. Svody budu dělat čtyři. Jímače také čtyři, spočtu je podle valící se koule a pro komín dle ochranného úhlu. Spojím je s okapy a okapovými svody. Tohle spočítat mě bude trvat tak půl hodiny, jakémukoliv hromosvodaři musí být řešení jasné na první pohled.
Nemám ambice pouštět se do vnitřní ochrany sám, ale také nemám peníze na to, abych platil někomu za to, že mi poleze po střeše - to sám udělat mohu. Raději podle projektu, ale vzhledem k zakázce cenově přiměřenému.
Analýza rizika? Nerozumím k čemu. Já vím, že mi do domu praštit může a chci ho mít funkčně bezpečný. (ne kvůli pojišťovně, na ty kašlu)
Neberte to prosím konfrontačně, dost si vás tu vážím, ale co na tomhle mohu udělat špatně..
Revizi od stolu napsanou jsem nikdy nemyslel, nejsem blázen. Když mluvím o revizi, mám na mysli reálnou prohlídku toho, co jsem svépomocně realizoval podle náčrtku, kterému můžeme říkat projekt.
Opakuji, že si nemyslím, že to takhle jde dělat s veškerou "elektřinou" co je na a v domě.

 

Daniel Hudzík:
Citace: Smíšek  12.10.2011, 06:43

Mám nejjednodušší případ domku pro hromosvod. Je to obdélník se sedlovou střechou, pozink pronýtovanými okapy a uzemněním udělaným spíše nadstandardně. Jediné co bude na střeše je komín s keramickou vložkou. Svody budu dělat čtyři. Jímače také čtyři, spočtu je podle valící se koule a pro komín dle ochranného úhlu. Spojím je s okapy a okapovými svody. Tohle spočítat mě bude trvat tak půl hodiny, jakémukoliv hromosvodaři musí být řešení jasné na první pohled.
Nemám ambice pouštět se do vnitřní ochrany sám, ale také nemám peníze na to, abych platil někomu za to, že mi poleze po střeše - to sám udělat mohu. Raději podle projektu, ale vzhledem k zakázce cenově přiměřenému.
Analýza rizika? Nerozumím k čemu. Já vím, že mi do domu praštit může a chci ho mít funkčně bezpečný. (ne kvůli pojišťovně, na ty kašlu)
Neberte to prosím konfrontačně, dost si vás tu vážím, ale co na tomhle mohu udělat špatně..
Revizi od stolu napsanou jsem nikdy nemyslel, nejsem blázen. Když mluvím o revizi, mám na mysli reálnou prohlídku toho, co jsem svépomocně realizoval podle náčrtku, kterému můžeme říkat projekt.
Opakuji, že si nemyslím, že to takhle jde dělat s veškerou "elektřinou" co je na a v domě.

 

Opat raz priklad zleho pristupu
Ked budete potrebovat reviziu kvoli kolaudaci, RT bude pozadovat projekt.
Pripadne moze ist do reverse-engineeringu ale to vas bude stat ovela viac ako si teraz zaplatit projektanta
Setrite na zlom mieste

Pavel Horský:
"Analýza rizik. K čemu?" "Projekt. K čemu?".............. .............
Prosím, důkladně si prostudujte vlákna o problematice hromosvodů. Jistě to tu nikdo z nás již nebude opakovat, protože je to opravdu do zblbnutí.  (zle)
V diskusích najdete odpovědi na všechny vaše otázky a to i s vypsáním příslušných norem a zákonů, které svým počínáním porušíte.