Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
Radek Červený:
K původní otázce "Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?"
Nelze. Jak říká kolega Beláň, jistič jistí, chránič chrání. Lze doplnit jistič chráničem, ale nelze nahradit jistič chráničem.
Milan Hudec:
Já to pochopil tak, že vedení je jištěno 25A před el. měr., a tazatel chce PCH instalovat v bytové rozvodnici, a jde mu o to, zda má použít 25A či 40A kontakty.
Radek Červený:
Citace: Milan Hudec 10.10.2011, 08:51
Já to pochopil tak, že vedení je jištěno 25A před el. měr., a tazatel chce PCH instalovat v bytové rozvodnici, a jde mu o to, zda má použít 25A či 40A kontakty.
Podle popisu v textu ano, ale podle nadpisu to vypadá zase jinak :)
Jozef BABJAK:
Citace: Milan Hudec 09.10.2011, 21:14
Navíc do objektů pro bydlení je třeba nasazovat zejména PCH bez nutnosti jejich pravidelného testování.
O takých neviem. Perióda testovania je od jedného mesiaca po jeden rok, ale vždy nejaká je. o:-)
Jirka Š. Svejkovský:
Výtahový motor při starte bere až trojnásobek jmenovitého roudu. na to vám instalační stykač stačit nebude. S řazením jistič - stykač to nemá nic společného.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana