Tak proudový chránič má především hodnotu 30mA.
Pokud budete používat proudový chránič i pro světelný obvod (např. z důvodů zvýšené ochrany pro starožitný lustr apod.),
doporučuji použít chrániče dva (chráničojistič
e).
Je to dražší, ale při variantě 1 chránič a dva jističe vám při vybavení chrániče (odpojení přívodu) přes zásuvkový obvod (např. vadný spotřebič) - zhasne i světlo.
Proti - přes den to tolik nevadí a četnost poruch spotřebičů není tak velká ...
Nevím jak velké máte podkroví, ale jeden světelný a jeden zásuvkový okruh s jednou zásuvkou se používal za 1. republiky. Dnes už jsme jinde a prodlužovačky s pětipsem nejsou dobré řešení...
Rada - pozvěte si odborníka - není špatná. Můžete tím
minimalizovat rizika i náklady.