| | |-+  Ako odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle?  (Přečteno 2471 krát)
supravodic
« kdy: 03.10.2011, 19:09 »



Potreboval by som odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle, ktore je z rozvadzaca napajane a dlzka vedenia (rozvadzac - cerpadlo) je cca 50 metrov.
Kabel je ukonceny priamo v cerpadle bez moznosti rozobrania. Ako by ste mi odporucili merat impedanciu vypinacej slucky ?
Z meracieho pristroja jeden hrot prilozim samozrejme na kovovy obal cerpadla ale neviem kde prilozit druhy meraci hrot.
Kabel je v celosti bez prepojovacej krabice alebo svorkovnice motora.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2011, 18:26 »


Potreboval by som odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle, ktore je z rozvadzaca napajane a dlzka vedenia (rozvadzac - cerpadlo) je cca 50 metrov.
Kabel je ukonceny priamo v cerpadle bez moznosti rozobrania. Ako by ste mi odporucili merat impedanciu vypinacej slucky ?
Z meracieho pristroja jeden hrot prilozim samozrejme na kovovy obal cerpadla ale neviem kde prilozit druhy meraci hrot.
Kabel je v celosti bez prepojovacej krabice alebo svorkovnice motora.
technický přesun
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2011, 20:16 »

To si za krásných cca 6 tisíc Kč koupíte "chytrou zkoušečku" Zerotest 46N a v návodu máte jasně popsáno jak na to.
Levnější varianta je najít v okolí někoho, kdo podobný nebo lepší přístroj má a umí s ním měřit.

"Amatérská" varianta je, že vezmete multimetr, změříte napětí "naprázdno",  připojíte spotřebič, u něhož znáte jaký odebírá proud. Napětí klesne.
Rozdíl napětí (o kolik to kleslo) a proud dosadíte do Ohmova zákona a výsledkem bude impedance smyčky.
Ale s běžným "multimetrem z baumarketu" za pár desetikorun nebo stokorun je přesnost měření taková, že výsledek je absolutně na nic!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2011, 20:22 »

Tazateli zřejmě nejde o návod, jak změřit impedanci, spíše mu jde o to, jak změřit impedanci na něčem, co se nedá rozdělat ...  Úsměv

V podobných případech obvykle změří spojitost PE s kostrou spotřebiče a provede se výpočet.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.10.2011, 21:49 »

Tazateli zřejmě nejde o návod, jak změřit impedanci, spíše mu jde o to, jak změřit impedanci na něčem, co se nedá rozdělat ... 
Dobrá připomínka...
Pokud je to nerozebírateln ě připojeno, předpokládal bych, že to je výrobek, ke kterému dal nějaký návod a podmínky k provozu výrobce.
To je na prostudování 33 2000-4-41, ed,2 a na posouzení na místě jak a na čem ochranu postavit.
U kabelu 50 m dlouhém se teoreticky možná vejdeme, možné ne do impedance potřebné pro vypnutí v čase 0,4 vteřiny, záleží na průřezu kabelu, na jištění a na impedanci v místě připojení...
Můžeme vycházet z toho, že uděláme pořádné pospojování, přizemnění, aby  v případě závady byl "úbytek napětí" na ochranném obvodu minimalizován, můžeme si pomoci proudovým chráničem a pokud použijeme chránič, možná by stálo za prověření, zda by nebylo vhodné při vzdálenosti 50m využít nějaké "místní uzemnění",  ochranný vodič tam netahat a provozovat to jako TT síť...
To chce vidět přímo na místě.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)