Tazateli zřejmě nejde o návod, jak změřit impedanci, spíše mu jde o to, jak změřit impedanci na něčem, co se nedá rozdělat ...
Dobrá připomínka...
Pokud je to nerozebírateln
ě připojeno, předpokládal bych, že to je výrobek, ke kterému dal nějaký návod a podmínky k provozu výrobce.
To je na prostudování 33 2000-4-41, ed,2 a na posouzení na místě jak a na čem ochranu postavit.
U kabelu 50 m dlouhém se teoreticky možná vejdeme, možné ne do impedance potřebné pro vypnutí v čase 0,4 vteřiny, záleží na průřezu kabelu, na jištění a na impedanci v místě připojení...
Můžeme vycházet z toho, že uděláme pořádné pospojování, přizemnění, aby v případě závady byl "úbytek napětí" na ochranném obvodu minimalizován, můžeme si pomoci proudovým chráničem a pokud použijeme chránič, možná by stálo za prověření, zda by nebylo vhodné při vzdálenosti 50m využít nějaké "místní uzemnění", ochranný vodič tam netahat a provozovat to jako TT síť...
To chce vidět přímo na místě.