Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV?  (Přečteno 5336 krát)
Petr E.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.09.2011, 17:56 »

Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (Super!.
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.09.2011, 19:57 »

Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (Super!.
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.
Osobne by som to ries rozpojovacou skrinou napr. v suterene s 3 sadami nozoviek
1- privod
2 - prve HDV
3 - druhe HDV
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr E.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.09.2011, 19:59 »

A ještě podotázku,je správně,když z HDV odbočím odbočnou rozvodnicí do elektroměrové skříně, zde bude elektroměr pro každý byt, elektroměr zásuvek a osvětlení společných prostor,elektroměr pro výtah? Nebo musí být společná spotřeba v na jednom elektroměru?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.09.2011, 20:01 »

Elektromer spolocnej spotreby sa pouziva len pre spol.priestory /osvetlenie pivnic, schodiska etc./ v samostatnej rozvodej skrini. Dalsi elmer sa dava pre vytah kvoli rozpocitaniu spotreby.

Ale elmer celkovej spotreby pre cely dom som este nevidel. Neviem o tom, ze by to niekto pozadoval
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr E.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.09.2011, 20:50 »

Ok, poklona  moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.09.2011, 23:09 »


V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Jak jsem se zmínil již v jiném vlákně, s přibývajícími spotřebiči, které využívají spínané zdroje, dochází ke zvyšování proudového zatížení středního vodiče, zavádění "náhrad žárovek" se to zase o krůček zhošilo, takže do budoucna by kabel 2x 240 +120PE mohl být problém...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.09.2011, 23:23 »

Ok, poklona  moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?
Nie je to potrebne, pokial budete mat na privode (v tej mojej zmienovanej RISke) na vstupe sadu poistiek. Bez problemov vam to prejde aj cez hasicov
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 05.09.2011, 09:43 »

Vážený studente Petře E.
Pokud je mi známo, výtahy se nikdy nenapojují na stoupací vedení, vždy mají svoje vedení (mám dojem že prostorově odděleně od domovního, a pokud si pamatuji tak výtah s funkcí evakuačního výtahu má přívod ve zvláštní požárně odolné stoupačce). Navíc výtah musí mít dole v HDS nebo HSS jištění jen a jen pro sebe zvlášť označené.
Podívejte se na předpisy pro domovní výtahy pro dopravu osob, úloha se vám zjednoduší -soudobost a odběr bytových stoupaček klesne.
existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?
K tomuto účelu se používají deony, mají funkci jistící a dají se mechanicky i elektricky spřahovat, blokovat proti sobě atd. Stáhněte si např. katalog deonů Modeion od OEZ (a navíc jejich Sichr).
Ale ve Vaší úloze je toto použití poměrně nákladné a pokud vám vyjde dvojice stoupacích vedení, pak moderní řadové pojistkové odpínače lze také spřahovat. Jenže je to velice nepraktické při opravě na  jednom stoupacím vedení muset vypnout celý dům, to jako projektant musíte také uvážit. Takže podle mne je optimální nezávislý pojistkový odpínač pro každé stoupací vedení - dá se jím bezpečně vypnout jmenovitý proud ve 3 fázích najednou. Navíc pojistka má mnohem větší omezovací schopnost než deon. A pokud chcete vypnout obě stoupačky, tak vyjde levněji a hlavně praktičtěji než spřahování odpínač předřazený oběma odpínačům pro stoupačky.

Ve Vaší úloze se totiž setkávají podmínky technické (fyzikální) s normami a předpisy ochrany osob - zejména předpisy požární ochrany pro bytovou výstavbu. To je u projektování typické, musíte vyhovět všem požadavkům a mít nastudováno obojí.


* Odpinace.jpg (198.41 KB, 800x560 - prohlédnuto 338 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.