Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?

<< < (4/6) > >>

Petr M:
Úkolem přepěťovek je udržet všechny dráty potenciálově co nejblíž k sobě. Když povede PE přepěťovek samostatně a dle Ohmova zákona medi SPD a HOP bude 1kV a PE můstek posunutý proti HOP o 10V, tak to snížení rozdílu mezi drátama asi moc nepomůže. Takže když už dávat dva dráty, zesílil bych spoje mezi můstkem a HOP a připojil se na můstek. Nebo bych jeden drát táhl do V od můstku na přepěťovku a z ní na HOP.

A bacha na smyčky, může tam týct brutální proud a indukce je sviňa.

Roman GAJDOS:
Citace: Petr M  24.08.2011, 08:59

Nebo bych jeden drát táhl do V od můstku na přepěťovku a z ní na HOP.


Presne to som mal na mysli. Podľa aktuálne plánovanej situácii v rozvádzači bude z PE mostíka rozvádzača cca 10 cm káblik na SPD a z nej keby som dal druhý na EPS (HOP),  ale to by bolo cca 80 cm. A presne toto som myslel v dotaze. Či je to OK? Možno by to stálo nakresliť a reálne spočítať v závislosti na prúde 50-100 kA, aké budú úbytku napätí a kde.
Alebo to urobiť ako ste vraveli - maximálne posilniť prepojenie EPS (HOP) a PE svorkovnicu v rozvádzači a pripojiť SPD iba na ňu.

Fuk Tomáš:
Citace: Roman GAJDOS  24.08.2011, 09:35

...Podľa aktuálne plánovanej situácii v rozvádzači bude z PE mostíka rozvádzača cca 10 cm káblik na SPD a z nej keby som dal druhý na EPS (HOP),  ale to by bolo cca 80 cm. A presne toto som myslel v dotaze. Či je to OK? ...

Ano, tak je to OK. Je třeba si uvědomit, že mezi HOP a PE svorkou SPD poteče součet proudů, které SPD požene fázovými vodiči (cca 3/4 celkového bleskového proudu),  a je tedy dobře udělat právě tento propoj co nejsilnější a nejkratší, bez odboček ke strašidlu.
(Propojkou mezi PE můstkem a PE svorkou SPD pak poteče méně než 1/4 celkového bleskového proudu, a tudíž bude napětí mezi těmito body podstatně menší ,  než ve variantě "posílení propoje PE-HOP".)
Jen tak mimochodem, nemá váš SPD zdvojenou dolní svorku, s označením vývodů PE a ZEM?

Jež Petr:
Citace: Jan Hájek  23.08.2011, 12:17

Toto není pravidlo a pokud nakoupíte na trhu různé SPD a mrknete se do nich, tak zjistíte, že norma nenorma ,  si to někteří výrobci vysvětlují zcela jinak.Na  Vašem místě bych za cizí produkty nemluvil, nikdy nevíte co je momentálně vevnitř.

Varistor ovšem neodchází jenom do zkratu, ale díky přepětí se v něm vypalují jak vodivé, tak nevodivé cesty a nelze zcela stoprocentně říci, kterou cestou, jestli zkrat či naopak max. odpor se varistor vydá. Proto je doporučeno měření 1mA bodu, protože ten terčík signalizuje většinou pouze jeden z možných stavů SPD.



Díky za reakci, omlouvám se, jestli můj příspěvek vyzněl tak, že všichni výrobci na světě dodržují normy a tedy mají přepěťovky s oním bezpečnostním odpojením a žádné jiné :) Jen sem se snažil vysvětli tu nutnost předjištění svodiče pojistkou/jističem a tu tepelnou vnitřní ochranu jsem k tomu "přihodil",  přišlo mi to tak lepší, aby byla odpověď kompletní a popisovala ony dva havarijní stavy, které mohou varistor potkat (průraz a nebezpečné zvýšení residuálního proudu).


Pokud je to možné, můžete prosím ještě doplnit, kolik z těch 28 varistorových svodičů, které u "rozsáhlejší aplikace" vyšly jako vadné, mělo 1mA bod pod tolerančním pásmem (tj, ty se vydaly cestou zvyšování svodového (residuáního) proudu a časem by u nich musela zareagovat tepelná pojistka) a kolik jich mělo 1mA bod nad tolerančním pásmem (tedy začaly zvyšovat svůj odpor a tím i úroveň ochrany proti přepětí).

díky, s pozdravem, petr jež

Roman GAJDOS:
Citace: Fuk Tomáš  24.08.2011, 09:52

Jen tak mimochodem, nemá váš SPD zdvojenou dolní svorku, s označením vývodů PE a ZEM?


V podstate má. Je to varistorová SPD (B+C) typu SPB-12/280/4 (MOELLER). Čiže v tomto prípade sú to 4 moduly, ktoré sú dole prepojené hrebeňom v zapojení 4+0, takže sú k dispozícií 4 svorky PE.

Ďakujem všetkým za príspevky.

Takže zatiaľ je detailná situácia asi takáto:
1. Prepojenie SPD vs. PE mostík rozvádzača - cca 10 cm vodiča CY16
2. Prepojenie SPD vs. EPS(HOP) - cca 80 cm vodiča CY16
3. Prepojenie PE mostík rozvádzača vs. EPS(HOP) - 2 x cca 70 cm vodiča CY16 (čiže 32 mm2).