Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
Fuk Tomáš:
Citace: wraper 29.07.2011, 12:18
...Bohužel tápu v otázce, na jaký předpis / normu se odkázat při jednání s dodavatelem...
Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?
Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš 29.07.2011, 19:51
Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?
Ťuk hřebíček na hlavičku :)
P.S.
Nemyslel jste "...zda je do ní zakalkulována. .."?
Fuk Tomáš:
Ovšem že myslel :D
wraper:
Citace: Fuk Tomáš 29.07.2011, 19:51
Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?
To není zcela přesné. Upřímně řečeno jednalo se o kompletní dodávku rekonstrukce a hromosvod byl pouze jednou z položek označenou:"Demontáž + montáž hromosvodu". Přiznám se, že při uzavírání smlouvy se hromosvod nijak neřešil a když na to tak koukám, je v rozpočtu v podstatě jen sundání a navrácení. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud firma dodává celé řešení od projektu po revizi, má povinnost zvolit takové řešení, které je v souladu s platnými předpisy. I kdyby jsme vyžadovali provedení nevyhovující platným předpisům nebylo by minimálně možné na něj vystavit revizi. Pokud by toto hrálo roli, mohla by se elektrika v rekonstruovaný ch nemovitostech dělat postaru, jen by ve smlouvě nestálo "rekonstrukce elektro instalace", ale "demontáž a montáž". Když už tu elektriku vytrhám ze zdi, nemůžu jí přeci znovu nainstalovat podle staré normy. Nebo se snad mýlím?
Fuk Tomáš:
Zajímejte se o kompetenci dotyčné firmy pro montáž hromosvodů - je to vyhrazené technické zařízení a nemůže ho montovat každý Franta.
Zjevně pochybili, že vás na nutnost rekonstrukce hromosvodu vč. projektové přípravy neupozornili, a že provedli pouze demontáž a zpětnou montáž. A pokud k tomu nemají oprávnění, tak i nezákonně.
Na druhou stranu vás ale neošidili - účtovali jen to, co skutečně provedli (rekonstrukce by byla o docela jiných penězích).
Takže doporučuji, abyste se s nimi dohodli, že nebudou fakturovat tu zpětnou montáž, zdarma na vyzvání znova zdemontují ten starý hromosvod a necháte si vyprojektovat a udělat nový, specializovano u odbornou firmou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana