Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?

<< < (3/3)

Jan Alin:
Citace: wraper  30.07.2011, 13:35

Upřímně řečeno jednalo se o kompletní dodávku rekonstrukce a hromosvod byl pouze jednou z položek označenou:"Demontáž + montáž hromosvodu".


Ano, to je běžné a firmy to dělají z ekonomických důvodů. Pokud by totiž do rozpočtu dali projekt a realizaci hromosvodu dle nových pravidel tak by práci nedostali a umřeli by hlady.

Zkuste si vyžádat v pár firmách rekonstrukci hromosvodu na panelovém domě s tím že požadujete striktně realizaci dle souboru ČSN EN 62305 a kontrolu dokumentace a provedení že bude provádět externě a nezávisle např.pracovník příslušného oblastního inspektorátu práce aby byla zajištěna kvalita dodávky. Když už vás neodmítnou tak určitě budete překvapeni nabídnutou cenou. No a tu si přičtěte k vybrané nabídce na vybranou firmu a zjistíte že byste ji nikdy nevybrali.  ;)

J.Patúc:
Citace: Jan Alin  30.07.2011, 14:01

Zkuste si vyžádat v pár firmách rekonstrukci hromosvodu na panelovém domě s tím že požadujete striktně realizaci dle souboru ČSN EN 62305 a kontrolu...
 
Realizovala sa už niekde rekonštrukcia hromozvodu na panelovom dome podla novej normy? Čo som sledoval na diskusiach elektrika.cz, tak demontaž a montaž hromozvodu a potom revizia podla starej normy je možná. Nám idú zateplovať panelák a kvôli hromozvodu by sme sa zateplenia len tak lahko nedočkali. Inak si neviem predstaviť tie rozkopávky možno nerealizovatel né, aby sa naplnili požiadavky podla novej normy. Čo už, na starých budovách to musíme vydržať.

Lubomír Jindra:
Přísně vzato:

Pokud někdo sundá příchytky a lana a zase zpět namontuje stejné příchytky a stejná lana: je to demontáž - montáž.
Když někdo sundá staré příchytky a stará lana a pak nainstaluje nové příchytky (jiný typ) a nová lana je to nová instalace.

Citace: Jan Alin  30.07.2011, 14:01

Ano, to je běžné a firmy to dělají z ekonomických důvodů. Pokud by totiž do rozpočtu dali projekt a realizaci hromosvodu dle nových pravidel tak by práci nedostali a umřeli by hlady.

Přesně.

J.Patúc:
Citace: Lubomír Jindra  30.07.2011, 17:37

Když někdo sundá staré příchytky a stará lana a pak nainstaluje nové příchytky (jiný typ) a nová lana je to nová instalace.

Žeby?
Sú prípady so skrytými zvodmi. O tom je nasledujúca diskusia:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12093.msg83034.html#msg83034