Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?

<< < (2/3) > >>

Štefan Beláň:
Citace: Šnajdr Josef  24.07.2011, 06:16

...Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?


TO: Šnajdr

I když nechápu proč,  tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..),  kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).

Vít Rotrekl:
Citace: Štefan Beláň  24.07.2011, 16:02

TO: Šnajdr

I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..),  kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).


Proto jsem říkal že máme málo informací. Může to být klidně nějaký staveništní rozvod, kde je nějaké hlavní vedení od elektroměru a na něj jsou "pověšeny" odbočky ke staveništním rozvaděčům...

Daniel Hudzík:
Citace: Štefan Beláň  24.07.2011, 16:02

TO: Šnajdr

I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..),  kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).

Reagoval som len na to, ci je take zapojenie mozne.. Napriklad SSE na Slovensku s tym problem nema

Lukáš Malík:
Není to možné. Už jsem se s tím jednou setkal s takovýmto řešením a prý to neprošlo. Region ČEZu.

Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň  24.07.2011, 16:02

...Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR....

Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu.