Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
Šnajdr Josef:
Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
Miroš Jan:
Citace: Šnajdr Josef 24.07.2011, 06:16
Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
Kabel připojit můžete, ale jinak všechno špatně (norm)
Vít Rotrekl:
ja bych to tak nehrotil. Pri zachovani nejakych podminek by to bylo stravitelny. Jako treba uzemeni bodu rozdeleni to klidne muze byt ok. Aby jsme to mohli jednoznacne rict mame malo informaci.
Milan Hudec:
Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.
Daniel Hudzík:
Riesenie to nie je zle len je treba doplnit par veci
- impedanciu v mieste napojenia a hodnotu predradeneho istenia (kvoli dlzke a prierezu kablu)
- prizemnenie PEN-u v mieste rozdelenia
a samotny sposob rozdelenia- jeho remeselne spracovanie
potom je to ok