Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec.  24.07.2011, 12:59

Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.


Našla by se vyjímka.
Rozvodná síť ČEZu ne, ale existují "satelitní sítě",  kde je spojení N a PE pouze v jednom bodu u zdroje a PEN vodič není ani v části sítě použitý.

Štefan Beláň:
Citace: Fuk Tomáš  24.07.2011, 23:10

Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu.

TO: Fuk
Ať koukám jak koukám, rozdělení vodiče PEN je až za měřením na vývodu, nikoliv na přívodu před měřením (na přívodu do RE - viz otázka tazatele).  ::)
Přívod je v síti TN-C.

Ocituji čl. 6:
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod),  TN-C,  případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).

Fuk Tomáš:
Pravda, to před elměrem jsem v dotazu přehlédl  :'( (doh)

Václav 3:
Pokud vím, tak kompletní síť TN-S mají na několika místech ve Švýcarsku a dále ji nerozšiřují. Po celé trase od trafostanice až ke spotřebiči vedený samostatný a nepřizemněný vodič N není pro stabilitu a souměrnost sítě příliš vhodný.