Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?

<< < (2/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Na první pohled nevidím problém. Zeptejte se toho elektrikáře, kde ho vidí on. Nezapomeňte, že v rozvaděči musí být deska pro osazení elektroměru i HDO, přestože o dvoutarifu neuvažujete. Doporučuji vám pečlivě prostudovat připojovací podmínky ČEZ Distribuce. Od roku 2008 se mohly v detailech změnit a to může být ten problém.

Kvita Ladislav:
Citace: Tomas15  22.07.2011, 08:57

Původní otázka: jaká jsou ptravidla pro osazení elektroměru?
Jeden z elektrikářů mi tvrdí, že dvířka na kiosku nesplňují normy


PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY nn
pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí
Vydává ČEZ Distribuce, a. s.
1. 9. 2005, změna č. 5 k 1. 4. 2011

6.1 rozvaděče, rozvodná jádra a elektroměrové desky musí být:
„„ s krytím alespoň IP 44 pro uzavřený rozvaděč v případě umístění u okraje komunikace

ČSN 33 2130 ed.2:

7.6.1 Fakturační měřicí zařízení se umisťuje na trvale přístupné, nezamykatelné místo. Konkrétní umístění je
vžždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení.
POZNÁMKA - Umístění musí odpovídat požaždavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribučních soustav a upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatel distribučních soustav.

Milan Karvánek:
 (jednicka) Kolega to v předchozím příspěvku vyhmátnul přesně!
Ostatně normy které hovoří o krytí elektrických rozvaděčů ve venkovním prostředí nám nezávisle na předpisech distributorů platí už nejméně 50 roků nazpět.
A pro ostatní, co nevidí problém, už jste viděli premixovou desku nebo "nějaký pajšl" s krytím IP44? Ta zabetonovaná dvířka jsou jen pro okrasu!

Upřesnění původnímu tazateli: Distributor má svoje zařízení (přípojková skříň s nožovými pojistkami) v pořádku. Elektroměrové rozvaděče nedodávají, ty si vždy na své náklady zřizuje odběratel. Vidím to tak, že uštřil hlavně ten developer, co nechal provést "zasíťování",  místo řádných elektroměrovýc h rozvaděčů za xx tisíc nechal osadit do betonu jen bezcená plechová dvířka za pár stokorun! Pokud je vnitřní prostor vybetonované niky nedostatečný pro osazení normalizovanéh o rozvaděče a bude se muset ten beton bourat, tak vám možná nebude ani 11tis. stačit.

František Šohajda:
Krytí IP 44 dvířka na fotce určitě nemají!!
Určitě by musela být alespoň "guma" kolem dveří..... (dance)

Zdenek Hejčl:
Spíše by bylo zajímavé, podívat se do projektu zasíťování dané lokality. A pak ze zeptat projektanta proč to nenavrhl ve správném krytí, nebo firmy, která montáž prováděla, jestli náhodou něco neošulili.....  o:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana