Lze připojit stavební buňku na 3-fáz. zásuvku domu?

(1/4) > >>

Martinpoky:
Můj známý stavebník plánuje připojení stavební buňky
(buňka má vlastní rozvaděč s jističem 3-fáz. 25A, provedení TN-S)
k zásuvce sousedního domu (povolení od souseda má  ;) ),  
kde je 4-kolíková 3-fáz.zásuvka na vnější straně domu.

Chtěl by to připojit pomocí kabelu cca 30m čili na jedné straně napevno TN-S rozvaděč v buńce, na druhé straně kabelu  3-fáz. 4-kolík vidlice.
Nechce použít dočasnou stavební přípojku.
Je nějaká možnost aby toto řešní bylo zprovozněno v souladu s normami?

Jan Kelbich:
Jak to poisujete, tak asi těžko - když to má být v souladu s normami.
Síť TN-S v buňce - předpokládám 3P+N+PE, kdyžto zásuvka 4-pólová (nejspíše 3P+PE, jiné 4p. se prakticky nevyskytují),  jeden vodič každopádně chybí. A do vidlice chcete dávat kabel ? Tam se dává šňůra.
Pokud má soused síť TN-C, bylo by možné buňku připojit místo (!) zásuvky, ale z hlavy vám neřeknu, jak je to s požadavkem přizemní bodu rozdělení v tomto případě.
A dále jak je dimenzován a jištěn obvod zásuvky ? V buňce máte hl. jistič 25 A. Pokud bude mít zásuvka např. 16 A, mohlo by vám to sice na tu buňku stačit, ale při poruchách vám bude vypínat jistič u souseda.
Další možností (ale dražší) by bylo připojit buňku přes transformátor, dá se to realizovat i autotransformá torem jádrového typu, ve kterém vytvoříte střední vodič.

Má-li to být na stavbě a podle norem, není celá věc tak jednoduchá jak vypadá, ostatní diskutující jistě doplní další podmínky.

Daniel Hudzík:
Idealne riesenie je budto novy vyvod pre zasuvku 3+PE+N alebo bunku pripojit napevno do skatule(miesto zasuvky),  vytvorit tam bod rozdelenia a ten prizemnit.

Josef Slanina:
Promiňte kolegové, pán sice píše, že je rozvaděč TN-S, ale už nenapsal, zda je bod rozdělení přímo v tom rozvaděči, nebo je celý rozvaděč separé. Pokud je rozdělení až v tom rozvaděči, tak by to čtyřžilákem připojit šlo. Ale ta zásuvka mi moc dobrá nepříjde. Aby si pak soused nevzpoměl, že potřebuje zásuvku a v plné zátěži mu buňku neodpojil. Mohl by si vytáhnout pěkný oblouk. Nicméně, takto připojených buněk přes zásuvku jsem na stavbách viděl už hodně.

Jan Kelbich:
Citace: Josef Slanina  20.07.2011, 09:44

... Pokud je rozdělení až v tom rozvaděči, tak by to čtyřžilákem připojit šlo. ...


No, pokud má soused TN-C, tak by to sice fungovalo, ale podle norem to nebude. Teda alespoň pokud to bude přes zásuvku. V pohyblivém přívodu nemá vodič PEN co dělat.