Lze připojit stavební buňku na 3-fáz. zásuvku domu?

<< < (2/4) > >>

Kamil Táborský:
Citace: Jan Kelbich  19.07.2011, 19:19

... kdyžto zásuvka 4-pólová (nejspíše 3P+PE, jiné 4p. se prakticky nevyskytují),  jeden vodič každopádně chybí.




Předpokládám že tato 3-fázová zásuvka je "staršího data" a že není zapojena přes chránič. Proč by tedy přes tento nulovací vodič nemohli téci proudy PEN ?

Citace: Jan Kelbich  20.07.2011, 11:32

V pohyblivém přívodu nemá vodič PEN co dělat.



Jako pohyblivý kabel přeci lze použít kabel s 5 žílami. Ochranný a střední vodič bude spojený ve 4 kolíkové vidlici.
Horší je to ale s přízemněním místa rozdělení  :(

Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Táborský  20.07.2011, 12:02

Jako pohyblivý kabel přeci lze použít kabel s 5 žílami. Ochranný a střední vodič bude spojený ve 4 kolíkové vidlici.

Zapomínáte na to, že ta 4. dutinka v zásuvce není PEN, ale PE.
Tím, co navrhujete, byste neodstranil zásadní problém pohyblivého přívodu - že je tam podstatně vyšší pravděpodobnos t poruchy kontaktu ve vidlici, a při poruše "PEN" kontaktu (kdyby tam takový byl) by se mohlo dostat plné fázové napětí na kostru spotřebiče. Proto ani zásuvka ani vidlice nesmějí mít PEN.

Miroslav Revús:
Nebolo by jednoduchšie vymeniť susedovi zásuvku 4P za malú zásuvkovú skrinku s vlastným istením, uzemniť pri nej bod rozdelenia zemniacou tyčou a dohodnúť sa s ním, že na oplátku nebude určitú dobu platiť za elektriku?

Kamil Táborský:
Citace: Fuk Tomáš  20.07.2011, 13:07

Zapomínáte na to, že ta 4. dutinka v zásuvce není PEN, ale PE........
 Proto ani zásuvka ani vidlice nesmějí mít PEN.


 
V pavilonech na výstavištích se tahají přívody pro výstavištní plochy z kanálů v podlaze.
Jsou tam umístěné zásuvky,které mají 4 zdířky.
Do těchto zásuvek se připojují prodlužovací kabely s 5 vodiči.

Např. V kanále je zásuvka 63A/4zdířky ,do této zásuvky se připojí prodlužovák :vidlice 63A/4zdířky - kabel 5x4C - zásuvka 32A/5zdířek

Pavilony s těmito zásuvkami se používali a stále se používají !

Co mi na to řeknete?

U nově postavených pavilonu jsou již samozdřejmě v kanálech zásuvky 5 x.

Milan Hudec:
Pokud tomu tak na výstavištích je, nese instalace známky veřejného ohrožení a po zavolání na policii je tato povinna prostor vyklidit :)

Ještě bych vnesl otázku: existovala vůbec někdy zásuvka 3f s kontaktem PEN? - já takovou neviděl

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana