« kdy: 04.07.2011, 21:59 »

Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do sádrokartonové ho podhledu koupelny v zoně 3 a nad 2,25m?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.07.2011, 23:50 »

Aktuálně platná ČSN 33 2000-7-701, ed.2 zná jen zóny 0, 1 a 2.
Zóna 2 je do výšky 2,25m nad podlahu, takže s vaším řešením bych souhlasil, je třeba brát ohled na provedení (materiál konstrukce podhledu z hlediska hořlavosti) a vhodné umístění transformátoru .
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.07.2011, 17:01 »

Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.07.2011, 17:59 »

Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.
Tady bych přemýšlel více, než striktně o zónách, viděl jsem již několik "podhledů",  ve kterých se držela nacákaná voda.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.07.2011, 18:07 »

Tak to bych chtěl vidět. To pak není strop, ale řešeto.  zle

Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.07.2011, 18:12 »

Tak to bych chtěl vidět. To pak není strop, ale řešeto.  zle


Jo jo, jsou to takové ty stropy z jednotlivých desek+"šikovná" ruka domácích kutilů.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2011, 18:36 »

Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.
Palec vzhůru Pouze pavoučí zóna.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2011, 19:51 »

Lze to nad zónu 2 umístit, ale uvažoval bych nad tím, jestli by se trafo nevešlo třeba do stoupačky.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2