Aká je účinnosť ochrany proti priamemu zásahu bleskom?
mafiak:
Situácia: Radový 6 vchodový bytový dom. Klasický socializmus - vek okolo 30-40 rokov, čiže TN-C, bleskozvod, posledná revízia bola vykonaná pravdepodobne súčasne s kolaudáciou, bez rekonštrukcie el. rozvodov.
Pri nedávnej búrke bol bytový dom poctený priamym zásahom blesku do strojovne výťahu, chránenej bleskozvodom.
V našom monitoringu sa to prejavilo tak, že 6 aktívnych prvkov prestalo vykazovať existenciu.
Situácia po príchode: 6 aktívnych prvkov (Cisco) bolo po smrti, väčšina z nich mala začiernené niektoré miesta na svojom obale, vačšina RJ45 koncoviek rovnako čierna. Niektoré skrinky zelenej farby boli zvnútra "premaľované" na čierno.
Medzi ďalšie závady patria: Dve strojovne výťahu taktiež čiernej farby, niekoľko desiatok nefunkčných televízorov, chladničiek a pod.
Skrátka, pecka ako sa patrí.
O stave bleskozvodu môžme iba polemizovať, neviem o tom či sa tam niečo po tejto udalosti premeriavalo atď. Naša spoločnosť si svoje vykonala a to okamžitú výmenu aktívnych prvkov a obnovenie služieb. O tom či si budeme nárokovať od niekoho škodu bude závisieť tiež na niekoľkých faktoroch, ale to je už naša vec.
Ale k jadru veci: Ak mám na dome (bytovom, rodinnom) fukčný bleskozvod s patričným uzemnením. Na koľko percent ochránit bleskozvod moje zariadenia? Pomôžu pri priamom zásahu prepäťové ochrany triedy B a C inštalované v rozvádzači a D inštalované v mieste pripojenia spotrebiča?
Fuk Tomáš:
Citace: mafiak 30.05.2011, 09:23
Ale k jadru veci: Ak mám na dome (bytovom, rodinnom) fukčný bleskozvod s patričným uzemnením. Na koľko percent ochránit bleskozvod moje zariadenia? Pomôžu pri priamom zásahu prepäťové ochrany triedy B a C inštalované v rozvádzači a D inštalované v mieste pripojenia spotrebiča?
To je, jako byste se ptal, jestli jaderná elektrárna v Japonsku přežije zemětřesení a následnou vlnu tsunami.
Jak kdy a jak která.
Umíte odpovědět na otázky:
- víte, jak silný byl blesk?
- byl LPS projektován na takovýto blesk?
- byl LPS projektován dostatečně kvalifikovaným a zkušeným projektantem podle ČSN EN 62305?
- byl LPS naprojektován tak, aby ochránil veškerá zařízení?
- byl LPS skutečně zrealizován podle projektové dokumentace?
- byl LPS realizován precizně, při dodržení montážních předpisů apod.?
- byl LPS řádně udržován a periodicky revidován, včetně kontroly SPD, a závady vždy odstraněny?
- pokud došlo k nějakým změnám ve stavbě, byly zohledněny i v LPS?
- pokud jste si do domu pustili nějakého kabelového poskytovatele (TV, internet, telefon...), provedl instalaci tak, aby odpovídala odpovědi ANO na všechny předchozí otázky?
Pokud Vaše odpověď na všechny otázky je ANO, pak také odpověď je ANO - s pravděpodobnos tí hraničící s jistotou ochrání všechna Vaše zařízení, pokud jsou v dobré kondici (může se stát, že nějaké dožívající zařízení dostane ránu z milosti).
Pokud je Vaše odpověď na některou otázku NEVÍM nebo NE, pak odpověď na Vaši otázku je: možná, snad, škody budou menší než kdybyste LPS neměl.
P.S. pokud neznáte zde používané zkratky:
LPS - systém ochrany před bleskem
SPD - svodiče bleskového proudu, přepěťové ochrany
Jan Hájek:
Pokud budete chtít pomoci s řešením, tedy opravdovým, jsem k dispozici, samozřejmě pokud budou použity výrobky DEHN + SÖHNE.
J.Patúc:
Citace: mafiak 30.05.2011, 09:23
Pri nedávnej búrke bol bytový dom poctený priamym zásahom blesku do strojovne výťahu, chránenej bleskozvodom.
V našom monitoringu sa to prejavilo tak, že 6 aktívnych prvkov prestalo vykazovať existenciu.
Situácia po príchode: 6 aktívnych prvkov (Cisco) bolo po smrti, väčšina z nich mala začiernené niektoré miesta na svojom obale, vačšina RJ45 koncoviek rovnako čierna. Niektoré skrinky zelenej farby boli zvnútra "premaľované" na čierno.
Medzi ďalšie závady patria: Dve strojovne výťahu taktiež čiernej farby, niekoľko desiatok nefunkčných televízorov, chladničiek a pod.
Keď vidím na tých bleskových tyčiach pozavesované antény, tak ochrana budovy pred bleskom je diskutabilná. Pri kontrole prečo došlo k takým škodám, treba začať odtialto. Skontrolovať cestu koaxialu antény a potom treba tiež skontrolovať kvalitu zvodov bleskozvodu.
Martin1548:
Citace: mafiak 30.05.2011, 09:23
Ale k jadru veci: Ak mám na dome (bytovom, rodinnom) fukčný bleskozvod s patričným uzemnením. Na koľko percent ochránit bleskozvod moje zariadenia? Pomôžu pri priamom zásahu prepäťové ochrany triedy B a C inštalované v rozvádzači a D inštalované v mieste pripojenia spotrebiča?
Při přímém zásahu bleskem do objektu slaboproudé elektronice nepomůže vůbec nic, zkáza se šíří i po vodiči PE a přepěťová ochrana i galvanické oddělení ethernetu tak nemá velký vliv. Avšak přepěťová ochrana, bleskojistky a podobně může zachránit velké hodnoty udeří-li blesk třeba do sousedního domu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana