Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Hodnotu jističe před frekvenčním měničem určuje výrobce měniče.

Co se týče proudů, je to dost nejasné. Štítek motoru (fotka) by nebyl? Nebo alespoň typ? Totéž pro měniče.

Reptal M:
Stitek k motoru nemám jen k měniči. Pokusím se zjistit,ale je to určitě standartní motor 370W.
Dejme tomu že měniče berou každý 3,4A trvale a jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku. Na jedné odvěsně ctyři paralelně na druhé také ctyři a na třetí tři. Možná kecám blbosti. Nevím.

František Janeček:
Především jistič bude muset mít samostatně každý z měničů.Jeho velikost je většinou uvedena v dokumentaci výrobce měniče zároveň s vhodnou charakteristik ou, nejspíš C nebo D a podle způsobu napájení které uvádíte, měli by být jističe dvojpólové.Pro ud motoru není nyní až tak důležitý, protože ten bude potřeba až při konfiguraci měničů.Většino u mají totiž měniče nastavitelný proud výstupu a tím je vlastně zajištěna ochrana motoru před přetížením a nebo chodem na dvě fáze.Volba hlavního jističe celého zařízení potom záleží od toho, jak budou jednotlivé pohony běžet, tedy na soudobosti .Jestliže půjdou někdy všechny, bude to součet proudů jednotlivých jističů  a dalších proudů pomocných obvodů celého dopravního zařízení.
Takže proud U by měl být 7x3,4A;V by měl být 8x3,4A a W by měl být 7x3,4A tedy podle vašich údajů a v případě, že půjdou všechny měniče současně bez dalších pomocných obvodů.

Reptal M:
 (poklona)  vám za odpověd.

Je to ale opravdu tak jednoduche? Stačí to pouze sečíst? Nemusí se započítavat √3 tedy číslo 1,73?

František Janeček:
A proč, když sčítém fázové proudy?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana