Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?

(1/5) > >>

Reptal M:
Původní tázací věta zněla: Výpočet proudu frekv. měničů pro síť USA - 3x208V?  (norm)


Dopravníková trať, počet fr. měničů je jedenáct, každý je zapojen mezi dvě fáze tj. napětí 208Volt. Výkon  měničů je po 400W, každý motor má 370W. Vstupní proud uvedený na měniči je 5,8A. Rozfázování je na UV-4 měniče, VW-4 měniče, UW-3 měniče.

Jakým způsobem správně vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?

Jiří Schwarz:
5,8A x 208V to je kolem 1200VA, to je asi trojnásobek výstupního výkonu. To mi trochu nesedí, to má tak šílený účinník?
Nebo ten proud je nějaká maximální špička?
 

Reptal M:
,

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A
                        Output-0,5-400Hz 200-240V  3Ph  2,6A

Je to divné a tak jsem našel na internetu katalog ve kterém je uvedeno: Jmenovitý vstupní proud 3,4A

To už je lepší.

Jiří Schwarz:
Citace: Reptal M  26.05.2011, 09:25

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A


Tak od toho "ruce pryč",  pozvěte si seriozního projektanta a revizáka a ať na místě vymyslí co je rozumné, co je možné a co ne.

Z původního zadání to vypadá, že píšete o "sdruženém" napětí 208V, tenhle údaj na štítku zase vypadá dost jasně na "fázové" napětí proti nulovému vodiči, tohle je na dálku "strach" něco konkrétního radit...

Reptal M:


Mne by zajímal spíš ten výpočet.