Jak správně provést přípojku do EP svorkovnice?
čtenář 1:
Podívejte se na prováděcí vyhlášku 268/2009 par.36 ochrana před bleskem čl.3 a dále par.34 připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvaody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací čl.6
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hájek 06.06.2011, 12:10
...Stavitel by se měl věnovat nějaké nenáročné činnosti...
Nebo by mohl radit doktorům ve špitále, jak zašít rozpárané břicho. To je taky taková nenáročná činnost, na kterou není třeba se nic učit, absolvovat praxi, skládat zkoušky... ;D
Tomáš Nápravník:
Jsem z toho dost špatný, postavený nový dům a už řeším takovéto hrubky. Zkusím se na zmíněné dokumenty podívat.
Milan Hudec:
Vzhledem k tomu, že zemnění máte zásluhou stavební fy. zmrvený napořád bez praktické možnosti řádné nápravy, žádejte skutečně velkou satisfakci a rozhodně se nespokojte s konejšením ze strany stavitele, že někam zatluče nějakou "tyčku" a bude vše O.K.
Když mě taxi odveze jinam, než jsem chtěl, taky nevystoupím a nepůjdu pěšky.
Hodně štěstí při jednání.
Tomáš Nápravník:
Tak jsem si na stavbu pozval hromosvodáře, ten mi řekl, že mám okolo domu do hloubky 40 cm udělat výkop. Do výkopu vloží pásovinu a spojí jí s tím jedním vývodem. Ze střechy prý povede tři svody a ty spojí s tou pásovinou v určitých místech. Dále mi sdělil, že ten jediný vývod je průřez 8 mm a že by to mělo být 10 mm. Dále jsem pátral a zjistil jsem, že projekt elektro se vypracoval v 7/2007 (neuvědomil jsem si, že od vypracování projektu a stavby už uběhla řada let) a odkazuje se v něm na jistou normu, která patrně již dnes neplatí (to se domnívám, podle toho co jsem si vyhledal na netu), zde je citace z projektu ohledně uzemňování a hromosvodu:
Soustava bude dle ČSN 341390, koncipována jako pro plochou střechu (jímací vedení po obvodu atiky) se dvěma svody. Případné vyčnívající předměty (komín atd.) budou opatřeny jímači ze svodového vodiče převyšujícího komín o 0,5 m. Svody musí být nejdále vždy po 30 m obvodu budovy. Svody a jejich uzemnění možno provést klasickým způsobem SZ, OR01, OÚ, 2xZT 2m/pr. 28mm pro každý svod nebo je možno uzemňovací soustavu provést jako okružní pásek FeZn 30/4 položený pod základem budovy. Na vývod od pásku budou svody připojeny. Na soustavu bude připojena rovněž nosná konstrukce anténního TV systému. Materiál hromosvodu je v provedení FeZn.
V projektu je dále popsáno: Pod domovním rozvaděčem bude krabice KO125E se svorkovnicí ochranného pospojování, v níž budou vodiče od jednotlivých připojovaných míst spojeny. Vodičem CY6 budou pospojovány: přípojnice PEN v rozvaděči R, vodovodní potrubí u vstupu do budovy, vývody ÚT od kotle, uzemnění hromosvodu.
Do domu vede i plyn, tak by měl být asi i ten plyn připojen tím CY6 – nevím, dle elektrikářů ano.
Nikde se ale bohužel nepíše, jak bude řešeno připojení od zemniče (nyní tedy budoucí pásoviny) do té KO125E - to budou ti elektrikáři asi připojovat na ten pásek a vyvedou si ho do domu, resp. do té KO125??. Stavař mi sdělil, že to je vše připravený na hromosvod tak jak má a že to dělal podle projektu. Jak se to tedy řeší když se změní norma? Mám v tom guláš, jeden mluví to, druhý zase ono. Elektrikáři prskají, že to jsou vícepráce, že to mělo být již přivedeno od zemniče. Ten základ byl stavěn v roce 2008.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana