Je lepší kombinovaný proudový chránič s jističem nebo zvlášť jistič a chránič?
H:
Na jednom ze školení padlo toto:
Z ČSN EN 61140 ed.2 vyplývá, kolik proudových chráničů je potřeba v instalaci osadit.
Např. mám 20 zařízení se jmenovitým proudem 2A. Podle tab 7.5.2.2 a) vyplývá, že pro tato zařízení je maximální proud ochranným vodičem 2 mA. Minimálně tedy musí být v instalaci osazeny 2 proudové chrániče 30 mA (20x2 mA = 40 mA / 30 mA = 1,33 => 2 ks).
Proudový chránič nesmí působit do 50% jmenovité hodnoty reziduálního proudu (30 mA => 15 mA). Podle tohoto pravidla by logicky měly být v instalaci osazeny minimálně 3 proudové chrániče 30 mA (40 mA / 15 mA = 2,666 => 3 ks).
Martas666:
Mockrát (poklona) za odpovědi a za vyjasnění.opra vdu mi to pomohlo. :)
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hlavatý 24.05.2011, 13:24
Na jednom ze školení padlo toto:
Z ČSN EN 61140 ed.2 vyplývá, kolik proudových chráničů je potřeba v instalaci osadit.
Např. mám 20 zařízení se jmenovitým proudem 2A. Podle tab 7.5.2.2 a) vyplývá, že pro tato zařízení je maximální proud ochranným vodičem 2 mA. Minimálně tedy musí být v instalaci osazeny 2 proudové chrániče 30 mA (20x2 mA = 40 mA / 30 mA = 1,33 => 2 ks).
Proudový chránič nesmí působit do 50% jmenovité hodnoty reziduálního proudu (30 mA => 15 mA). Podle tohoto pravidla by logicky měly být v instalaci osazeny minimálně 3 proudové chrániče 30 mA (40 mA / 15 mA = 2,666 => 3 ks).
Nebo, pokud se jedná o třífázovou instalaci a zařízení jsou nějak rozumně rozdělena mezi fáze, to udrží jeden třífázový chránič (pokud nevadí, že v případě poruchy vypadne všechno).