Je lepší kombinovaný proudový chránič s jističem nebo zvlášť jistič a chránič?
Martas666:
Je lepší kombinovaný proudový chránič s jističem nebo zvlášť jistič a zvlášť proudový chránič?
Mirek Vašák:
Záleží na tom co od toho očekáváte. Pokud potřebujete ochránit jeden jedinný okruh tak je lepší kombichránič. Pokud těch obvodů je více je lepší dát chránič a jističe.Záleží také na prostoru.Píšet e málo informací a takovouto otázku vám stejně nejlépe zodpoví projektant který vám dělá projekt.
Jozef BABJAK:
Citace: Mirek Vašák 22.05.2011, 19:35
Pokud potřebujete ochránit jeden jedinný okruh tak je lepší kombichránič.
Prečo myslíte?
Nedávno som túto "dilemu" riešil - išlo o pripojenie zásuvky do altánku. Samostatný chránič a samostatný istič vyšli lacnejšie, ako kombinovaný prístroj. To rozhodlo. Podotýkam, že išlo o kvalitné Rakúske výrobky, žiadny China export, že by sa investor snažil ušetriť za každú cenu. Ale načo platiť viac?
Ak potrebujete vyriešiť aktuálnu potrebu, zvoľte lacnejšie riešenie. Ak existuje pravdepodobnos ť, že za daný chránič budete chcieť dať ďalší okruh, voľte oddelené prístroje. Oddelené prístroje bude zároveň lacnejšie nahradiť, ak sa jeden z nich pokazí. Kombinovaný prístroj je tak nejako elegantnejší, a zaberá menej miesta ako dva samostatné. Ináč ide o rovnocenné riešenia.
Jiří Schwarz:
Citace: Mirek Vašák 22.05.2011, 19:35
Pokud těch obvodů je více je lepší dát chránič a jističe.
To je sice použitelné řešení, ale už tady byla velká diskuse o správnosti tohoto řešení, protože závada v jednom okruhu "vypne" všechny okruhy.
Ale když může někdo dát v novostavbě centrální proudový chránič na vše, včetně světel a rozvaděč umístit v komoře, kde je při zhasnutém světle "tma jak v p...(pííp)", je vidět, že někdo šetří tam, kde to není nejlepší nápad.
Mirek Vašák:
Citace: Jiří Schwarz 22.05.2011, 21:03
To je sice použitelné řešení, ale už tady byla velká diskuse o správnosti tohoto řešení, protože závada v jednom okruhu "vypne" všechny okruhy.
Ale když může někdo dát v novostavbě centrální proudový chránič na vše, včetně světel a rozvaděč umístit v komoře, kde je při zhasnutém světle "tma jak v p...(pííp)", je vidět, že někdo šetří tam, kde to není nejlepší nápad.
To bylo uvedeno pouze jako příklad možného řešení.Já osobně bych si do RD dal chrániče dva každý na polovinu světel a zásuvek.Jinak na jednu stranu řešit vypadlý centrální chránič je stejná otázka jako vypadlý hlavní jistič. Což nastane častěji. A rozvaděč v komoře nejlépe za regálem,ať nám ta ošklivá skříňka nehyzdí interiér to je teda bezva nápad. (dance) ;)