Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?

<< < (6/7) > >>

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Chovanec  19.05.2011, 21:52

No nič
Kuknite ešte prílohu, kde by ste premiestnili tie zvody?
Odpor keramickej dlažby je viac ako 5 kohm/m. Takže ochrana pred priamym dotykom a krokovým napätím je OK


Dlažba je pro blesk jako jedno malý pivo pro žíznivého chlapa.
o vašem OK si dovoluji velmi pochybovat.

Tomáš Chovanec:
Dobre a keby bol ten zvod vonku tak už je to akože všetko OK?

Keď si nakreslíme okolo zvodu kružnicu o polomere 3m tak nám to tak či tak zasiahne aj vnútro objektu.
Čo by akože mal majiteľ urobiť vytrhnúť dlažbu a naliať 10cm asfaltu?

Keď urobíte vonkajší zvod tak ho dáte na kovovú podperu, ktorá je do steny zašróbovaná 10cm, ale keď dáte skúšobku 10 cm pod omietku tak už to nieje dobre?

Milan Hudec:
Dle mého názoru je stále bezpečnější nechat zloděje nakouknout jen klíčovou dírkou (vaše skoba ve zdi),  než si ho pustit do domu úplně, byť by snad v tomto případě pouze přešel do spodnějších pater (země).

To Alin, to co popisujete je Faradayova klec, v průmyslu to tak bývá.

Doplňující dotaz: v jakých vzdálenostech "mezi mříží" začíná a končí F.klec při třídě ochrany před bleskem č.II ?

J.Patúc:
Citace: Tomáš Chovanec  19.05.2011, 21:52

Kuknite ešte prílohu, kde by ste premiestnili tie zvody?

Všetko, čo vidno v prílohe asi patrí rodinnému domu. Keď sú také problémy, tak premiestnite tie kritické zvody na stranu rodinného domu. Naruší sa síce symetria zvodov, ale bude to lepšie ako zvody znútra. Treba dať pozor, aby ste preložené zvody viedli dostatočnej vzdialenosti od okien a dverí.
 

Fuk Tomáš:
Citace: Tomáš Chovanec  20.05.2011, 12:10

Dobre a keby bol ten zvod vonku tak už je to akože všetko OK?
Keď si nakreslíme okolo zvodu kružnicu o polomere 3m tak nám to tak či tak zasiahne aj vnútro objektu.

Žádné 3 m. Ty by přicházely v úvahu, kdybyste neměl ekvipotenciáln í pospojování.
V tom je právě půvab ekvipotenciáln ího pospojování, že když tam máte svod do základového zemniče, tak v budově (nad těmi základy) je u země bezpečná izolační vzdálenost od toho svodu nula nula nic, a ve výšce kam dosáhne stojící člověk je to cca 10-15 cm.
A to je právě ten rozdíl mezi bezpečným svodem zvenku a nebezpečným svodem uvnitř.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana