Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?

(1/7) > >>

Tomáš Chovanec:
Majiteľ už má hotový žulový plot tak sa nedajú zvody umiestniť z vonkajšej strany.
Môže sa zvod priviesť do vnútra, tam osadiť pod omietku skúšobnú svorku a spojiť so základovým uzemňovačom?

Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?

Vít Rotrekl:
nemáte nějaké foto? nějak si nejsem jistej jestli správně chápu otázku.

Fuk Tomáš:
Citace: Tomáš Chovanec  18.05.2011, 11:27

Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?

Odporuje hlavně zásadě nepouštět si nebezpečí dovnitř domu, pokud to není nezbytně nutné.
Tu zkušební svorku nechte každopádně venku - její dostatečné zaizolování by byl dost problém. Pak můžete pokračovat kabelem HVI - ovšem v interiéru chráněném nejlépe silnou (a radši dobře uzemněnou) ocelovou trubkou - kdo si bude za 10 let pamatovat, že zrovna tady se nesmí vrtat hmoždinky?

Tomáš Chovanec:
Ja si uvedomujem, že to nieje celkom ako najlepšie riešenie, ale z vonku sa to fakt nedá nijak urobiť. Z ľavej strany je plot obkladaný žulou a mestská ulica no a z pravej je susedný pozemok a objekt a k tej skušobke by sa už nedostal nikto.

Asi vás bude zaujímať aj materiál podlahy - sklad - betón, bazén - dlažba.

V prílohe nákres.

František Šohajda:
Dá se udělat všechno HVI svod...a je to....sice za peníze,možná drahý více jak ten žulový plot.....ale jde to!! ;) :)