Autor Téma: Jak a čím je označen bezpečný proud?  (Přečteno 9826 krát)
Jaroslav Tedr
« kdy: 18.04.2011, 21:55 »

Co se týká bezpečného (malého) napětí tak tomu rozumím.
Například MN 50V st,120 ss v prostorách normálních a nebezpečných.
Ale jak je to s bezpečným proudem?
Ohmův zákon je mi znám, ale píše se tuším v ČSN 33-2000-4-41 právě o bezpečném proudu.
Je to tedy otázka tvrdého a měkkého napěťového zdroje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.04.2011, 22:30 »

ČSN 33 2000-4-41 uváděla bezpečný proud DC 10mA a AC 3,5mA.
Aktuálně platná ČSN 33 2000-4-41, ed.2 tyto proudy neuvádí. Mělo by to být v ČSN EN 61140, ale ta není určena pro samostatné používání.

Práh citlivosti lidského těla na proud je někde kolem 1mA, u někoho už od 0,5mA.
Proto např. spotřebiče a ručné nářadí s ochranou ve třídě II musí mít dotykový proud maximálně 0,5mA.
Proto např. při opravě ručního nářadí nemůžeme použít odrušovací filrt z jiného zařízení (nějaký spotřebič s ochranou ve třídě I),  který má vyšší hodnoty kapacit a proud by byl větší. Unikající proud u spotřebičů třídy I může být až 3,5mA. (v jedné řadě XT počítačů byly zdroje z produkce RVHP, které byly hodně na hraně...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2011, 22:40 »

Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje byla v IEC 60364-4-41 :2005 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) zrušena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.04.2011, 00:59 »

Netvrdil by som, že ochrana obmedzením ustáleného prúdu a náboja bola zrušená. Len sa v 4-41 neuvádza. Podľa EN 61140 je tento prvok stále považovaný za ochranné opatrenie. Predpokladám, že použitie je predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach.

V tejto súvisloslosti pár následných otázok:
- Otázka označenia tohto opatrenia:
Ako sa označí v dokumentácii, v revíznej správe - má nejakú značku? (SELV, PELV to nemusí byť, oddelený obvod áno)
Napríklad v EN 61293 (ktorá pojednáva o označovaní el.zariadenia) takýto údaj chýba.
- Otázka preverenia pri revízii (alebo pri akýchkoľvek skúškach):
Čím a ako?
- Patrí takéto zariadenie pod vyhradené technické zariadenia ? (mám na mysli "ustálenú" stranu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.04.2011, 07:42 »

Při OPNDN je dnes důležitý faktor rychlost / čas / odpojení. Proud není konstanta.

Prostudujte si přílohu NC 33 2000-4-41 ed.2. Je tam dohodnutá křivka proudu Lc která to řeší v závislosti na proudu a čase.
Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.04.2011, 21:36 »


Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále....
Vím o člověku, který dokázal "postavit do pozoru" celou prodejnu a žádat vrácení Set Top Boxu, protože"probíjí"...
Prokazatelně při měření podle ČSN 33 1600, ed.2 tekl dotykový proud kolem 0,25mA, majiteli vadilo, že když připojoval anténu a dotknul se obnaženým předloktím, cítil mírné brnění.
Nakonec to ukecali na výměnu za provedení od jiného výrobce, v plastu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.04.2011, 07:40 »

Ano, to je možné, takto "kope" i televize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.