Jak je to s proudem, který vstupuje do spotřebiče a vystupuje z něj?

<< < (2/6) > >>

Ján Meško:
Chcel by som ešte doplnit otázku, ako to je s trojfazovymi privodom. 3L+N+PE
Napr. Hlavny istic 25B/3. v hlavnom rozvadzaci. Siet TN-C-S

L1 - 20A
L2 - 12A
L3 - 0A

Ake bude zatazenie nulovacieho vodica N.
Dakujem za odpoved. Viem ze zatazenie nulovacieho vodica sa spocita vektormi, nakolko kazdy L ma fazovy posun. ale
moze nastat situacia ze by sa na nulovacom vodici pretekal prud vacsi ako 20A (vid L1).
Je to cisto teoreticky priklad, dakujem za odpoved, popripade nejaky vzorcek na vypocet zatazenia nulovacieho vodica
v trojfazovej sustave. Nie spotrebice !! Zatazenie privodoveho kabla CYKY !!  Dakujem

Prajem pekny den.

Jirka Š. Svejkovský:
Sečtěte proudy vektorově. Použijte goniometrický zápis komplexního čísla pro úhly 0, 2/3Pi a 4/3Pi. Mě to vyšlo něco přes 17A. Doufám, že to mám správně, přecejenom jsem ze školy nějaký ten pátek.

Přetížení středního vodiče až na 1,73 násobek může způsobit vyšší harmonická.

Petr Doležal:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.04.2011, 17:08

. . .  Mě to vyšlo něco přes 17A. . .

Mně graficky taky

Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.04.2011, 17:08

. . . Přetížení středního vodiče až na 1,73 násobek může způsobit vyšší harmonická. . .

A nebo v 1. fázi ohmická, ve 2. téměř kapacitní a ve 3. téměř induktivní zátěž

Jirka Š. Svejkovský:
A nebo tak. o:-)

U čistě odporové zátěže je proud protékající středním vodičem maximálné roven proudu ve fázi.

Jirka Š. Svejkovský:
V příloze je výpočet.