Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
j.snajdr:
A co dát do stáv. rozv. měření svorkovnici na měřený vývod do RD (po malé úpravě) a stejným průřezem i mater. jít HDV bez jištění do budoucího domku do podr. rozvaděče a tam udělat uzemnění včetně HOP? Celé toto HDV bude do PR jištěno hl. jističem.
Petr M:
Myslím, že nejlepší způsob bude nehádat z vody a nerozvíjet teorie, ale řídit se rozumem.
1. Je to VTZ, na uvedení do provozu (přimontování elměru) potřebuje revizní zprávu.
2. K tomu, aby mohl pracovat na VTZ, musí prokázat znalosti a to, na co se ptá, jejenom zlomek z nich.
3. Na revizi bude stejně potřebovat odborníka.
4. Kdyby to ten odborník rovnou dělal, přibude tam položka za práci, ale bude levnější materiál a záruka bezpečnosti.
Takže nejlepší bude, když si v okolí najde revizáka, omrknou to na místě, domluví se na tom, kdo co bude dělat (výkop a protažení kabelu zvládne i pan domácí bez papírů a ušetří na tom). Revizák dojede, připojí zásuvkovou rozvodnici a světlo, zreviduje a pošle fakturu s revizní zprávou. Tady může konzultovat, co se mu na postupu onoho revizáka nezdá...
Jan Franěk:
Citace: Petr M 07.10.2011, 20:33
Myslím, že nejlepší způsob bude nehádat z vody a nerozvíjet teorie, ale řídit se rozumem.
.............. ...
Revizák dojede, připojí zásuvkovou rozvodnici a světlo, zreviduje a pošle fakturu s revizní zprávou. Tady může konzultovat, co se mu na postupu onoho revizáka nezdá...
Já mám připomínku už teď. Jaksi jste opoměl projektovou dokumentaci. Jen už asi po 10 000té zde já, nebo jiní kolegové připomínám, že je to jedna z neopomenutelný ch článků postupu práce na VTZ. Bez projektu revizák nemůže udělat revizi. To je jasné jak z normy na revize, tak ze zákona, kde je jasně napsáno, že musíte mít projektovou dokumentaci skutečného provedení elektroinstala ce a tu mít uloženou po celu dobu její životnosti.
Zahradní domek je velmi široký pojem. Někdo si pod tím představí pouhý " přístřešek" pro zahradní kolečko a jiný třeba i kutilskou dílnu. Ovšem ať je předpokládaný odběr jak chce minimální, je důležité předjištění kabelu nápájecího tento domek. Proto by to měl navrhnou projektant i s ohledem na možné budoucí navíšení hlavního jističe před elektroměrem. Nebo si nechat poradit jiné řešení, kdy by vývod k zahradnímu domku měl vlastní jištění a tím by se nemuselo přihlížet k hlavnímu jističi. I toto lze navrhnout a provést. Pak už jen určit správný průřez dle uložení, délky a předpoládané zátěže kabelu k zahradnímu domku se všemi dalšími možnými souvislostmi.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana